Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЧВ3 обработка сигнала на аналоговом входе встроенным ПЛК

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ3 обработка сигнала на аналоговом входе встроенным ПЛК

    Требуется выбрать предустановленное задание по сигналу 10В на аналоговом входе, т.к. цифровые входы в обоих наборах заняты. Перепробовал ряд настроек по имеющимся руководствам. Не получается. Можно выкрутиться, конечно, но при наличии встроенного ПЛК усложнять схему рука не подымается. Помогите, пожалуйста, добрым советом.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    делал раз, на веспер.
    через резисторы подавал 10в на вход и компаратором определял значение.

  3. #3

    По умолчанию

    Делали так-же в одном из вариантов настроек. 13-00=1 (ПЛК включен), 13-01=39 (старт ПЛК по старту привода), 13-02=40 (останов ПЛК по останову привода), 13-03=0 (не сбрасывать ПЛК), 13-10_0=12 (операнд компаратора-аналоговый вход 53), 13-11_0=2 (оператор компаратора - больше чем), 13-12_0=3.5 (значение компаратора - 3.5), 13-51_0=22 (событие ПЛК - компаратор 0), 13-52_0=11 (действие ПЛК - выбор предустановленного задания 1), 3-02=10 (минимальное задание - 10 Гц), 3-03=29.5 (максимальное задание - 29.5 Гц), 3-10_0=85 (предустановленное задание 0 - 85%), 3-10_1=20 (предустановленное задание 1 - 20%), ПЧВ в режиме автоматического управления. Не работает. Что интересно, есть проект с ПЧВ102 и в нем настраивали встроенный контроллер в самых разных вариантах. Все варианты работают.

  4. #4

    По умолчанию

    Перепроверился по РЭ на ПЧВ 102. Там указывается, что последовательность событий оценивается и действия по событиям выполняются только если значения событий "TRUE". Поправил настройки. Как появится возможность проверить, сообщу о результате.

  5. #5

    По умолчанию

    Не работает.

  6. #6

    По умолчанию

    Докопался. Источники задания 3-15, 3-16, 3-17 имеют приоритет над предустановленными заданиями. Обнулил их. Сымитировал источник термистора 1-90=1, 1-93=1 плюс сигнал 10В на 53 вход. Нулевое событие - нет предупреждения, первое событие - есть предупреждение. Нулевое действие - нулевое предустановленное задание, первое действие - первое предустановленное задание. Все работает.
    Тему можно закрыть.
    PS Приемлемо так покопаться у себя на базе. В командировке, по всей видимости, не совсем.

Похожие темы

  1. ПЧВ3 не выключает реле встроенным ПЛК
    от to0freak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 00:05
  2. Предел напряжения на аналоговом входе.
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 21:40
  3. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 08:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •