Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ 101ТР общий минус

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию ТРМ 101ТР общий минус

    Добрый день, прошу совета.
    В силу некоторых обстоятельств заказчик хочет иметь возможность управления нагревом в 2х режимах:
    1. - ПИД регулирование
    2. - т.н. "ручной режим", в котором нагрев будет непрерывным.
    Переключение режимов он желает в виде переключателя.
    Так как ТРМ управляет ТТР, на выходе 1 канала у него порядка 6В, а при включении ручного режима я планирую использовать блок питания на 24в.
    Можно ли в этом случае объединить их минус, а переключателем режимов брать либо плюс с ТРМ, либо с блока питания?
    Если есть какой то еще способ, обойтись без блока питания (но не переключателя - у него на производстве уровень развития работников сложнее рычажка переключателя ничего не видел).
    PS. выход 2 на ТРМ занят в схеме, как аварийно-отключающий нагрев.
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Какой тип ТТР у Вас по входу? Если вход ттр рассчитан на 6В, то как Вы собираетесь его подключать к источнику в 24В.
    Не нужно никаких городушек с дополнительным блоком. Просто ставите переключатель (тумблер) на дополнительный вход2, контакты 6 и 8. В свойствах указываете, что включение и выключения режима регулироваться будет осуществляться через этот вход. В параметре MDST Состояние выхода в режиме»остановка регулирования» устанавливаете - заданное параметром MVST. В следующем параметре MVST Значение выходной мощности в состоянии
    «остановка регулирования» устанавливаете 100%. И наслаждаетесь.
    То есть при запуске регулирования (замыкании входа2) у Вас будет работать ПИД, а при остановке регулирования (размыкания входа2) у вас выход будет включён на полную мощность. Ну или при желании можете установить тот или иной процент от полной. Режим стоп отображается на индикаторе.
    У нас я такое делал на линии пастеризации, только наоборот, при отключении регулирования мне нужен был 0. Вот я и поставил. Работает без проблем.
    Прошу пардона за некорректное отображение названий параметров. Просто делал копированием из руководства пользователя, а он в формате ПДФ, и копируется не очень
    Последний раз редактировалось maximov2009; 08.04.2016 в 17:02.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Огромное спасибо, чего то такого и хотелось, только своего мозга нехватило.
    а ТТР на входе 3-32VDC.
    Еще раз спасибо!

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Рад помочь.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. МВ110-224.4ТД - получить общий результат
    от goldenlife в разделе Мх110
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 13:16
  2. убрать минус в показаниях ИТП-11
    от Smpl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 21:08
  3. ТРМ 10А при минус 150
    от Mnemonik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 06:44
  4. МВА8 Общий
    от o_nik в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 16:39
  5. Modbus общий провод
    от Лев в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •