  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    в качестве ознакомления:

    Тип датчика температуры наружного воздуха
    Тип датчика температуры приточного воздуха
    Тип датчика обратного теплоносителя
    Коэффициент И
    Коэффициент П
    Диапазон
    Время открытия воздушного клапана, сек.
    Время транспортного запаздывания, мин.
    Температура наружного воздуха для вкл/откл водяного нагревателя
    Температура обратного теплоносителя в дежурном режиме, С
    Пусковая температура обратного теплоносителя, С
    Аварийная температура обратного теплоносителя, С
    Аварийная температура приточного воздуха, С
    Время прогрева, мин
    Частота приточного вентилятора, скорость 1, %
    Частота приточного вентилятора, скорость 2, %
    Частота приточного вентилятора, скорость 3, %
    Корректировка показаний датчика температуры наружного воздуха
    Корректировка показаний датчика температуры приточного воздуха
    Корректировка показаний датчика обратного теплоносителя
    Уставка Температуры
    Уставка скорости вентилятора

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    Это не все только настройки, оперативных (текущих) здесь нет, но по моему не много, я понимаю что это не универсальная программа.

    Но под кодом программы в коде заказа ПР200 думаю что то в этом роде и планируется, только ждать времени нет а может (я понимаю как это звучит) и ляжет в основу одного из алгоритмов.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    в качестве ознакомления:
    В качестве замечания - у Вас практически нет защиты от разморозки водяного калорифера. А в даже для УХЛ4 это половина алгоритма.

  4. #24

    По умолчанию

    Добавим ещё перепад давления воздуха на 1 и 2 фильтре. 1 капиллярный термостат - угроза заморозки. 1 перепад давления на вентиляторе (если ремень порвался) и почти готовая вентиляция на ПР

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    Назначение входов и выходов программы.
    Входы
    АI1 - Датчик температуры наружного воздуха
    АI2 - Датчик температуры приточного воздуха
    АI3 - Датчик температуры обратного теплоносителя
    I1 - Термостат защиты от замерзания калорифера
    I2 - Датчик загрязнения фильтра
    I3 - Датчик работы двигателя приточного вентилятора
    I4 - Термодатчик двигателя приточного вентилятора
    I5 - Датчик работы двигателя вытяжного вентилятора
    I6 - Термодатчик двигателя вытяжного вентилятора
    I7 - Датчик пожарной сигнализации
    Выходы
    АО1 - Управление электроприводом регулирующего клапана
    АО2 - Управление ПЧ
    Q1 - Управление циркуляционным насосом
    Q3 - Управление электроприводом воздушного клапана
    Q5 - Сигнал Работы на ПЧ
    F1(зеленый) - Работа.
    F2(красный) - Авария.
    Сеть
    RS485(1) – связь с панелью управления

    I3,I4,I5,I6 думаю объединить попарно

  6. #26

    По умолчанию

    1. Полный кондиционер в принципе не делаете?
    2. Ни у с управлением по сети как? Хватит регистров?

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    1. Полный кондиционер в принципе не делаете?
    не на этом этапе думаю нужны несколько отдельных программ род наиболее распространенные схемы, типа отдельно под рекуператор и т.д.
    там видно будет, сейчас есть потребность в том что есть (лучше чем надо - не надо (С)Михалыч).

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    2. Ни у с управлением по сети как? Хватит регистров?
    многие параметры передаю побитно в одном регистре пока вроде как хватает.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    вот пока что задокументированно, но на бумажки времени не хватает https://drive.google.com/open?id=0B3...E1PR2cyMVZGM2s

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    многие параметры передаю побитно в одном регистре пока вроде как хватает.
    А аналоговые?
    Вы понимаете, что нужны графики температуры, а не фиксированные значения?

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А аналоговые?
    Вы понимаете, что нужны графики температуры, а не фиксированные значения?
    по сети передаются только параметры (настройки), состояние - это все короткое так сказать
    и текущая температура приток, ка_нал (пришлось написать так иначе парсер видит здесь другое слово), обратка

    не понял про графики
    графики по типам датчиков уже в приборе - работает отлично
    график истории температур считаю лишним и можно организовать на другом устроистве например на МСД
    Последний раз редактировалось Keldish; 09.04.2016 в 12:21.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Из 4-20мА в 0-5мА?????
    от sterx86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 16:57
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 19:45
  3. плк63 4-20ма
    от vitiali в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:15
  4. ТРМ-138 и датчики 4-20мА
    от ashim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 19:52
  5. 4-20ма на два прибора
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •