Тема: Точность измерения ПР-200

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    А как мне решить задачу, есть предложения??

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    А вы задачу не озвучили ,выхватив одну проблему .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    А как мне решить задачу, есть предложения??
    У Вас есть формулы для пересчёта Ом в мм. Получайте с аналогового входа Омы и пересчитывайте их в ОЛ по своим формулам в миллиметры.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, у нас есть линейный потенциометр с диапазоном 0-200 мм, (0-5 кОм), подключён он к аналоговому входу ПР-200 на 0..4 кОм.
    Лучше с помощью ОУ переведите в сигнал 0-10в.
    измерение 0-4ком испльзует всю разрядность АЦП или нет?
    Как в программе ОВЕНЛоджик интерполировать килоОмы в миллиметры, Какая там должна быть формула, или как должна быть программа выглядеть??
    Математика 6 класса. Y=kX
    чтобы точность составляла десятые мм.
    А это от многого зависит. От потенциометра в первую очередь, во вторую - от АЦП, в третью - от необходимой скорости измерений...

  5. #15
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Зачем Оу, когда есть источник внешний постоянного тока или внутренний для измерения R.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2016 в 17:21.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А вы задачу не озвучили ,выхватив одну проблему .
    Смысл задачи такой, на аналоговые входы (0...4 кОм) подается потенциометр 0...5 кОм, там мы 1 кОм отсекаем , это 40 мм, то есть получается диапазон 4000 Ом, в которых 160 мм. Просто на дисплее ПР200 нужно отображать значение в мм с точностью до десятых.

    Я формулы эти написал, смотрите #8 пост.

    Опробовал несколько вариантов формул:

    1. Я измерил полное значение сопротивления 5220 Ом, при которых реальная длина 209 мм.
    2. Эти 209 мм умножил на 100, дабы работать в целочисленных цифрах.
    3. Затем я 20900 перевёл во флот и поделил на (5220 - (миним. значение сопротивления при штоке на 0 мм)5=5215) = я получил коэффициент
    4. Этот коэффициент я умножил на входное значение аналоговое и поделил на 100, чтобы получить мм.

    В итоге где-то в середине на 100 мм нормально, а при значении <50 мм и значении >130 мм начинает врать на 1 мм.

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Лучше с помощью ОУ переведите в сигнал 0-10в.
    измерение 0-4ком испльзует всю разрядность АЦП или нет?

    Математика 6 класса. Y=kX

    А это от многого зависит. От потенциометра в первую очередь, во вторую - от АЦП, в третью - от необходимой скорости измерений...
    Подключали магазин сопротивлений ко входу, точность до ОМА.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Зачем Оу, когда есть источник внешний постоянного тока или внутренний для измерения R.
    Процесс очень быстрый, и точный, скорость опроса на ПР200 на токовом или напряженческом маловата. Не успевает обработать сигнал.

  8. #18
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Скриншот и программу прилагаю...
    Я конечно прошу пардона, вживую с Пр200 пока не работал, ориентировался по аналоговому входу ПР114. А судя по представленной картинке у Пр200 получается нет масштабирования входа?
    Тогда по аналогии с аналоговыми выходами получается что сопротивлению в 4КОм на входе, в программе соответствует 1 (единица) "вещественная". Тогда Вам нужно входное значение умножить на 160, и получите перемещение в миллиметрах.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #19
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Мне думается что ацп по всем входам одинаковые,для резистора просто есть источник тока.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    при условии стабильности питания датчика и тепмературы
    rovki помнит,а вот ТС забыл про тонкости измерения температуры с помощью термосопротивлений.
    ------
    линейные аналоговые датчики.... детская забава.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Точность модуля МВ110-224.1Т
    от garnalex в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 09:40
  2. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 20:26
  3. ТРМ151-01 точность
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 22:51
  4. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 19:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •