Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ Режим быстрых измерений

  1. #1

    По умолчанию ТРМ Режим быстрых измерений

    Имеется прибор ТРМ1-Щ11 2013 г.в. (ТУ 2005-го года) с параметром b0-5. Включаю этот параметр, загрубляю фильтры b1-8=0, b1-9=0 и никакого ускорения индикации не вижу, 10 обновлений показаний за 12 секунд. В чем тогда фишка этого режима?

    Как обстоят дела с режимом быстрых измерений в ТРМ[М02] (ТУ 2013 года)?

  2. #2

    По умолчанию

    Режим быстрых измерений влияет не на количество измерений в секунды, а на скорость обработки информации, т.е. время между изменением сигнала на входе и отображением этого на дисплее. "Фишка" как раз в том что при обычном режиме между изменением сигнала и его обработкой прибором может пройти более 3 обновлений показаний(>0.4c), то в быстром режиме только 1(<=0.1c)При этом учитывайте что режим работает только с входным сигналом типа ток или напряжение.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, понял.

Похожие темы

  1. ТРМ 138 фильтрация измерений
    от za9c в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 15:17
  2. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
  4. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 17:03
  5. установка быстрых входов
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 11:49

Ваши права