Тема: Инверсная работа ПИД регулятора

  1. #1

    По умолчанию Инверсная работа ПИД регулятора

    Добрый день, уважаемые форумчане. Объект - насосная станция с ПЧ, управляемые ПЛК. Обратная связь установлена в коллекторе на выходе насосов. В алгоритме использую стандартный ПИД регулятор из util.lib. Все устраивало и работало нормально. В связи с технологической необходимостью, получил задание изменить место установки обратной связи - в коллектор на ВХОД насосов. ВОПРОС: как изменить работу ПИД регулятора??? Ранее если значения обратной связи (ACTUAL) > уставки (SET_POINT) выход ПИД уменьшался, ну и далее по алгоритму следовала разгрузка насоса или отключение резервных насосов и т.д. При нынешних условиях, если значения обратной связи (ACTUAL) > уставки (SET_POINT) необходимо, чтобы выход ПИД увеличивался. Прошу совета.

  2. #2

    По умолчанию

    Умножте коэффициент пропорциональности на -1, все остальное сохраняется.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! Попробую.

  4. #4

    По умолчанию

    Попробовал. Все работает отлично. Еще раз спасибо!

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 13:35
  2. Автонастройка ПИД-регулятора на ПЛК-154
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:24
  3. Подбор регулятора
    от gahcep в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 16:39
  4. работа пид регулятора
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 09:23
  5. Подбоор Пид регулятора
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •