Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как закольцевать запись хронологических событий в СП270-Т

  1. #1

    По умолчанию Как закольцевать запись хронологических событий в СП270-Т

    Здравствуйте!
    Подскажите как в хронологическом событии при заполнении памяти панели оператора, записывать новое событие на место самой старой записи?
    (Вкладка сохранить: PFW 1024, флаг на «Автоопределение» памяти стоит)
    Последний раз редактировалось veet; 05.04.2016 в 04:35.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от veet Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите как в хронологическом событии при заполнении памяти панели оператора, записывать новое событие на место самой старой записи?
    (Вкладка сохранить: PFW 1024, флаг на «Автоопределение» памяти стоит)
    В таком варианте никак.
    А зачем такой странный вариант нужен?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    А возможно ли это реализовать в других вариантах?
    Описание задачи:
    Создан журнал первопричин аварий, при этом есть кнопка стирания всех событий. На кнопку назначен уровень доступа, для ограничения нежелательной очистки событий. Если длительное время не чистить журнал, то нет возможности записать последние аварии, которые в данном случае очень важны (свежие аварии приоритетнее).

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от veet Посмотреть сообщение
    А возможно ли это реализовать в других вариантах?
    Описание задачи:
    Создан журнал первопричин аварий, при этом есть кнопка стирания всех событий. На кнопку назначен уровень доступа, для ограничения нежелательной очистки событий. Если длительное время не чистить журнал, то нет возможности записать последние аварии, которые в данном случае очень важны (свежие аварии приоритетнее).
    Вы не правильно понимаете как работает таблица хронологических событий. Ничего в ней не нужно очищать. Она не может переполниться.
    Предположим есть таблица емкостью 10 событий. После наступления 11 события, первое(самое старое событие) удаляется, второе становится на место первого, третье - на место второго,...десятое - на место девятого. Таким образом в конце таблицы освобождается место для нового (11 события).
    Таким образом, в нашем случае, в таблице всегда хранятся десять последних событий.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. СП270. Квитирование в хронологии событий
    от Роман Журавлев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 13:58
  2. сп270 хронология событий и квитирование аварий
    от ksn33 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 23:05