Тема: Библиотеки для опроса электросчётчиков и тепловычислителей

  1. #21

    По умолчанию

    Артем, к сожалению, увеличение таймаута и изменение скорости желаемого эффекта не дало.
    global_init = false
    process_state = 0

    Может, не тот кабель? У меня 2-2, 3-3, 5-5.

  2. #22

    По умолчанию

    да , скорее всего. должен быть 2-3 , 3-2 , 5-5

  3. #23

    По умолчанию

    Ни с одним, ни с другим кабелем ничего не получилось.

    Удивительное дело, с ВКТ-5 по нестандартному протоколу с помощью библиотеки SysLibCom без проблем считываю данные, а тут, казалось бы, готовая библиотека есть... вторую неделю уже ничего не выходит.
    У ВКТ-5 и ВКТ-7 протокол один и тот же, так вот запускаю тот же самый алгоритм как для ВКТ-5 на ВКТ-7 с учетом регистров, конечно, и в ответ вообще ни один байт не приходит.

    Но с ВКТ-5 я считываю по RS485, а с ВКТ-7 по RS232. Может, в этом проблема? Когда вы писали библиотеку, по каким интерфейсам читали, по обоим?

  4. #24

    По умолчанию

    я работал с переходником на RS-485 , на 232 , к сожалению не обкатал. тем более если посмотреть распиновку 232ого на ВКТ - 7 , то там в некоторых схемах указано применение RTS и CTS пинов. возможно проблема как раз в этом.

  5. #25

    По умолчанию

    Ясно, спасибо.

  6. #26

    По умолчанию

    Добрый день!

    Столкнулись с проблемой опроса ВКТ-7. Вернее, одного из них.

    Есть ВКТ-7 модель 01, с него данные считываются без проблем. А вот с ВКТ-7 модель 04 проблемы. Контроллер СПК110 выпадает в исключение.

    Опрос идет по RS-485 с помощью библиотеки VKT_7, 0.0.0.5.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png error.png (108.1 Кб, Просмотров: 37)
    • Тип файла: png error2.png (132.7 Кб, Просмотров: 16)

  7. #27

    По умолчанию

    Добрый день, в активной конфигурации ВКТ7-04 используется больше параметров , чем в ВКТ7-01 ?

  8. #28

    По умолчанию

    Да, в ВКТ7-04 два тепловых ввода, а в ВКТ7-01 один тепловой ввод.

  9. #29

    По умолчанию

    спасибо за информацию, будем проверять. скорее всего Вы получили не учтённую возможность, что длина послыки окажется заметно больше заложенного буфера обмена ( насколько помню 255 байт).
    библиотека вычитывает список данных и их значения - видимо при чтении количество полученных байт превысило ожидаемое , откуда "Access Violation". пока попрошу воздержать от использоваения связки с 04 модификацией через библиотеку.

  10. #30

    По умолчанию

    Ясно, а как скоро исправите библиотеку?

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема опроса
    от StanislawN в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 08:22
  2. Разброс во времени опроса по RS-485.
    от Mike HG в разделе Программируемые реле
    Ответов: 279
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 21:05
  3. Низкая скорость опроса
    от bdm2010 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 21:04
  4. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 21:20
  5. Отключение опроса ПЛК
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •