Артем, к сожалению, увеличение таймаута и изменение скорости желаемого эффекта не дало.
global_init = false
process_state = 0
Может, не тот кабель? У меня 2-2, 3-3, 5-5.
Артем, к сожалению, увеличение таймаута и изменение скорости желаемого эффекта не дало.
global_init = false
process_state = 0
Может, не тот кабель? У меня 2-2, 3-3, 5-5.
да , скорее всего. должен быть 2-3 , 3-2 , 5-5
Ни с одним, ни с другим кабелем ничего не получилось.
Удивительное дело, с ВКТ-5 по нестандартному протоколу с помощью библиотеки SysLibCom без проблем считываю данные, а тут, казалось бы, готовая библиотека есть... вторую неделю уже ничего не выходит.
У ВКТ-5 и ВКТ-7 протокол один и тот же, так вот запускаю тот же самый алгоритм как для ВКТ-5 на ВКТ-7 с учетом регистров, конечно, и в ответ вообще ни один байт не приходит.
Но с ВКТ-5 я считываю по RS485, а с ВКТ-7 по RS232. Может, в этом проблема? Когда вы писали библиотеку, по каким интерфейсам читали, по обоим?
я работал с переходником на RS-485 , на 232 , к сожалению не обкатал. тем более если посмотреть распиновку 232ого на ВКТ - 7 , то там в некоторых схемах указано применение RTS и CTS пинов. возможно проблема как раз в этом.
Добрый день!
Столкнулись с проблемой опроса ВКТ-7. Вернее, одного из них.
Есть ВКТ-7 модель 01, с него данные считываются без проблем. А вот с ВКТ-7 модель 04 проблемы. Контроллер СПК110 выпадает в исключение.
Опрос идет по RS-485 с помощью библиотеки VKT_7, 0.0.0.5.
Добрый день, в активной конфигурации ВКТ7-04 используется больше параметров , чем в ВКТ7-01 ?
Да, в ВКТ7-04 два тепловых ввода, а в ВКТ7-01 один тепловой ввод.
спасибо за информацию, будем проверять. скорее всего Вы получили не учтённую возможность, что длина послыки окажется заметно больше заложенного буфера обмена ( насколько помню 255 байт).
библиотека вычитывает список данных и их значения - видимо при чтении количество полученных байт превысило ожидаемое , откуда "Access Violation". пока попрошу воздержать от использоваения связки с 04 модификацией через библиотеку.