Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 50

Тема: Библиотеки для опроса электросчётчиков и тепловычислителей

  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день!! Кто пробовал снимать показания с вычислителей «Эльф 01»?
    Есть ли готовая библиотека под них?

  2. #12

    По умолчанию

    Sasha55 , к сожалению , разработка данных библиотек на Codesys 3 сейчас идёт не высокими темпами. поэтому , если Вам критично по срокам , рекомендую обратить Ваше внимание на контроллеры с исполнительной средой Телемеханика-Лайт. в данной среде более активно поддерживаются нестандартные протоколы обмена.

  3. #13

    По умолчанию

    Добрый день!
    Если кому-то удалось считать данные с ВКТ-7, отзовитесь, пожалуйста. Напишите здесь или в личку.

  4. #14

    По умолчанию

    представленная библиотека вычитывает конфигурацию актуальной схемы ВКТ-7 и выдаёт данные. у Вас что то не получилось?

  5. #15

    По умолчанию

    Да, никак не получается считать данные. Выход done функционального блока никогда не переходит в true, и err равен нулю.
    Адаптер интерфейса ведь необязательно ставить?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 13.02.2017 в 14:28.

  6. #16

    По умолчанию

    какой интерфейс используете? если 485 - то необходим преоразователь из комплекта ВКТ-7. на нём должен гореть светодиод L2, обозначающий , что работает RS-485

  7. #17

    По умолчанию

    Использую RS232.

  8. #18

    По умолчанию

    можете приложить проект и настройки ВКТ?

  9. #19

    По умолчанию

    Настройки ВКТ-7:
    СО=3
    ВУ=0
    СН=1
    Вложения Вложения

  10. #20

    По умолчанию

    1) проверьте что у СПК первый порт настроен на 232 интерфейс
    2) увеличьте таймаут, в ВКТ большие посылки, поэтому такой таймаут очень мал. я использовал при проверках таймаут в 1 секунду при скорости 19200,
    3) в ФБ global_init = true? если да , то чему равна переменная process_state ?

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема опроса
    от StanislawN в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 08:22
  2. Разброс во времени опроса по RS-485.
    от Mike HG в разделе Программируемые реле
    Ответов: 279
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 21:05
  3. Низкая скорость опроса
    от bdm2010 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 21:04
  4. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 21:20
  5. Отключение опроса ПЛК
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •