Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Modbus-rtu (МАСТЕР) не прописываются внутренние переменные.

  1. #1

    По умолчанию Modbus-rtu (МАСТЕР) не прописываются внутренние переменные.

    Пытаюсь подружить СПК107 и МДВВ, использую примеры от овена с кодесисовской библиотекой modbus.
    обмен вроде идет (светодиод RS485 мигает), но получить и записать данные с МДВВ/в МДВВ не получается . Не копируются внутренние переменные.
    Ошибок на вкладках "состояние" в режиме запуска нет - пишет запуск.
    МДВВ сконфигурирован правильно - обмен со сторонними утилитами modbus через соm порт ПК идет нормально - все читается и записывается.
    Версия target спк 3.5.4.20
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasily777 Посмотреть сообщение
    Пытаюсь подружить СПК107 и МДВВ, использую примеры от овена с кодесисовской библиотекой modbus.
    обмен вроде идет (светодиод RS485 мигает), но получить и записать данные с МДВВ/в МДВВ не получается . Не копируются внутренние переменные.
    Ошибок на вкладках "состояние" в режиме запуска нет - пишет запуск.
    МДВВ сконфигурирован правильно - обмен со сторонними утилитами modbus через соm порт ПК идет нормально - все читается и записывается.
    Версия target спк 3.5.4.20
    Попробуйте сделать так:

    04-04-2016 13-05-18.png

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, заработало.
    Существует ли способ контролировать статистику обмена с устройствами, в идеале с каждым слейвом (с этими библиотеками)?
    Где можно взять стабильную версию модбас-мастера, чтобы работал автоперезапуск соединения (в версии которую использую 3.4.5.0 эта настройка не доступна).

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasily777 Посмотреть сообщение
    Спасибо, заработало.
    Существует ли способ контролировать статистику обмена с устройствами, в идеале с каждым слейвом (с этими библиотеками)?
    Где можно взять стабильную версию модбас-мастера, чтобы работал автоперезапуск соединения (в версии которую использую 3.4.5.0 эта настройка не доступна).
    Cтабильная версия Modbus Master'а - 3.5.5.0, она входит в состав CODESYS 3.5 SP5 Patch5.

    Для диагностики можно сделать следующее - в программе вбить имя вашего слэйва (или мастера; по умолчанию оно будет выглядеть в стиле Modbus_slave_COM_port) и поставить точку - вы увидите список переменных диагностики. По названию можно догадаться, за что отвечает каждая из них, но если что - они описаны в справке CODESYS.

Похожие темы

  1. Как скрыть внутренние переменные ФБ
    от RV9WFJ в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 13:38
  2. ПЛК63 и MODBUS переменные
    от Alex989 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 18:29
  3. Modbus slave переменные
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 16:26
  4. Переменные через Modbus
    от ourtime в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 12:04
  5. ModBus переменные
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 11:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •