каждая ступень по 24 кВт....тоже думал разделить на 3 группы, но не уверен получится ли плавно регулировать температуру
24-х кВТ плавно ?
по расчетам ТЭН=24кВт разогревает воздух до +1 градусов, когда на улице -10,а два тэна уже до +13гр, при объеме 6000куб/час... разница почти 10-12 гр
если ТЭНы разделить на три группы думаю будет большой разброс
ps. воздух подается в покрасочную камеру
Последний раз редактировалось Баха; 05.04.2016 в 09:31.
Тогда делите так.
1 на плавное регулирование через ТТР.
1 и 1 через контакторы
2 через контактор.
Для точности регулирования ставите термодатчик в какнале машины.
То что автору нужно:
http://www.owen.ru/catalog/kontrolle...n_trm/opisanie
сигнал, что фильтр засорился выведите непосредственно с датчика перепада давления на сигнальную лампу.
А сколько ТЭН в группе? Как расположены?
А что удивляет? Ключевое слово - мощность отдельного ТЭН.
Можно группу из 6ти ТЭН разбить на 2 подгруппы, на каждую подгруппу по 2 ТТР коммутирующих нижнюю ветку (ноль).
WARNING! подобную коммутацию применять только если в подгруппе 3 ТЭН.
У меня есть готовое, работающее решение. Там, где это работает стоит ПЛК110-32
Самое интересное во всем этом:
1. Если вдруг тен начнет бесконтрольно греть, будет пожар
Поэтому надо учитывать некоторые аппаратные особенности
2. Погода постоянно меняется. Значит нужен ПИД контур.
Есть ли возможность все это сделать на ПР - отношусь скептически.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав