  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Мы же не знаем мощности ступеней ТЭНов. Может они "правильные"?
    Это только БАХА сказать может.
    Я перекоммутировал бы тены именно так как написал, если это возможно.

  2. #12

    По умолчанию

    каждая ступень по 24 кВт....тоже думал разделить на 3 группы, но не уверен получится ли плавно регулировать температуру

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    24-х кВТ плавно ?

  4. #14

    По умолчанию

    по расчетам ТЭН=24кВт разогревает воздух до +1 градусов, когда на улице -10,а два тэна уже до +13гр, при объеме 6000куб/час... разница почти 10-12 гр

  5. #15

    По умолчанию

    если ТЭНы разделить на три группы думаю будет большой разброс
    ps. воздух подается в покрасочную камеру
    Последний раз редактировалось Баха; 05.04.2016 в 09:31.

  6. #16

    По умолчанию

    Тогда делите так.
    1 на плавное регулирование через ТТР.
    1 и 1 через контакторы
    2 через контактор.
    Для точности регулирования ставите термодатчик в какнале машины.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    То что автору нужно:
    http://www.owen.ru/catalog/kontrolle...n_trm/opisanie
    сигнал, что фильтр засорился выведите непосредственно с датчика перепада давления на сигнальную лампу.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    То что автору нужно:
    http://www.owen.ru/catalog/kontrolle...n_trm/opisanie
    сигнал, что фильтр засорился выведите непосредственно с датчика перепада давления на сигнальную лампу.
    ТРМ33 как то проблематично ТЭНами управлять. Самое оптимальное решение ПР200 + БУСТ2+семисторы.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Баха Посмотреть сообщение
    каждая ступень по 24 кВт....тоже думал разделить на 3 группы, но не уверен получится ли плавно регулировать температуру
    А сколько ТЭН в группе? Как расположены?
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    24-х кВТ плавно ?
    А что удивляет? Ключевое слово - мощность отдельного ТЭН.
    Можно группу из 6ти ТЭН разбить на 2 подгруппы, на каждую подгруппу по 2 ТТР коммутирующих нижнюю ветку (ноль).

    WARNING! подобную коммутацию применять только если в подгруппе 3 ТЭН.

  10. #20

    По умолчанию

    У меня есть готовое, работающее решение. Там, где это работает стоит ПЛК110-32
    Самое интересное во всем этом:
    1. Если вдруг тен начнет бесконтрольно греть, будет пожар
    Поэтому надо учитывать некоторые аппаратные особенности
    2. Погода постоянно меняется. Значит нужен ПИД контур.
    Есть ли возможность все это сделать на ПР - отношусь скептически.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Какой терморегулятор выбрать?
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 15:26
  2. Какой тип датчиков выбрать при использовании ТРМ 133 ?
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 12:36
  3. какой контроллер выбрать?
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 22:14
  4. Rs-485 какой кабель выбрать?
    от kanava в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 09:59
  5. Какой прибор выбрать???
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •