    мне нужно управлять двумя клапанами для регулирования давления воздуха с помощью ПЛК. Подскажите пожалуйста, какой клапан мне использовать?Давление небольшое.Один клапан нужен для регулирования расхода воздуха для плазменного резца, а второй будет работать на прижиме заоготвки. ПЛК будет урпавлятся ИП320. Впринципе, расход будет вычислятся через показания лазерного датчика - толшиномера (аналоговый 4...20мА).
    Буду благодарен за помощ.

  2. #2

    По умолчанию

    Для подбора клапана нужно знать от Вас следующие данные:

    1. Функциональные возможности гидроклапана (регулирование, открытие–закрытие и т. п.)
    2. Диаметр условного прохода Ду, мм
    3. Рабочая среда (здесь понятно, у Вас- воздух)
    4. Температура, °С
    5. Максимальное давление в трубопроводе
    6. Пропускная способность Ку, м3/час

    После этого, мы сможем Вам что-либо предложить.

  3. #3

    По умолчанию

    Все оборудование будет размещено в цеху, следовательно, температура окружающей среды будет не выше 30 градусов + небольшой запас - и того 60 градусов. Далее, вся пневмосистема будет питатся от централмзованой линии с давлением 6 атм. Мне нужно регулировать расход хотябы для резца. В минимальном рабочем режиме он потребляет 2,5 м3/час, в режиме максимальной нагрузки 6,0 м3/час. Давление плазмообразующего газа на входе в плазмотрон должно составлять 2.5-6.0 кгс/кв.см. Для регулирования расхода мен нужен клапа - можна, нпример, трехпозиционный. Желательно управлять им через ПЛК.

  4. #4

    По умолчанию

    Все хорошо, но диаметр Вы так и не указали...
    остальных параметров хватает для подбора клапана.

  5. #5

    По умолчанию

    Точного диаметра сказать не могу, так как не пока не знаю что именно буду использовать. Можна предложить почти любой вариант. Меня интерисует сама суть решения проблемы регулирования расхода через ПЛК. Подскажите пожалуйста, а то я скоро повешусь.. (шучу).
    Просто надоело уже лазить и выбирать каждый винтик от разного производителя...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от djRomeo Посмотреть сообщение
    Просто надоело уже лазить и выбирать каждый винтик от разного производителя...
    Это и есть инженерное искусство. Если Вы не хотите "искать винтики", то что можно будет сказать о Вашем продукте проектирования???

  7. #7

    По умолчанию

    Вам может подойти клапан 25ч945п ДУ 25 КV6.3 ST . Технические характеристики клапана здесь. Этот клапан на диаметр условного прохода 25 мм. Если труба будет другая, то на такую пропускную способность можно взять клапана с диаметрами условного прохода 20 мм или 32мм.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Вам может подойти клапан 25ч945п ДУ 25 КV6.3 ST . Технические характеристики клапана здесь. Этот клапан на диаметр условного прохода 25 мм. Если труба будет другая, то на такую пропускную способность можно взять клапана с диаметрами условного прохода 20 мм или 32мм.
    Огромное спасибо.