    Имеется шнек и вибро стол.
    1. Во время работы шнека должен быть запущен вибро стол -> если этого не произошло звучит сирена.
    2. Время работы шнека всегда разное
    3. После остановки шнека имеется какое то время (скажем так "одуматься")на запуск вибро стола, скажем 30 сек.
    4. Вибро стол работает не все время пока работает шнек, а 30-120 сек. надо в начале каждого цикла сбрасывать состояние. Был запущен вибро стол или нет.



    С тех. поддержки "Овена" прислали вот это: Используйте блок “BLINK” на который будет заходить сигнал шнека со входа ПР110. При подачи сигнала он будет включаться на 1-2 мин. и отключаться на 1-2 мин., и этот цикл будет повторяться. После этого поставьте блок “AND” на который будет заходить сигнал с выхода “BLINK” и инверсный сигнал вибро-стола со входа ПР110.

    Это не работает т.к. начало следующего цикла привязано к времени, а оно всегда разное. Да и если бы было все так просто)).

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Хотелось бы помочь, но если честно - прочитал 5 раз и ВООБЩЕ ничего не понял.Конкретизируйте, что за оборудование, какие управляющие сигналы на него приходят для запуска и какие сигналы получаются в ответ? Установлено ли у Вас ПР110 или Вам просто посоветовали его использовать?
    И почему вибростол может не запустится? Насколько я сталкивался - вибростол это просто платформа, на которую установлен двигатель, на валу которого находится эксцентрик. Если так, то как он может не запуститься? Или может у Вас какой суперсовременный с вибраторами на пьезоэлементах?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    обратной связи с движка нет, значит и не запустился. а если включать требуется по определенному времени к имеющемся блинку через схему И добавьте разрешение работы
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    И наверное надо тем-же сигналом что приходит на BLINK сбрасывать время на его входах через SEL например

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lonheron Посмотреть сообщение
    Имеется шнек и вибро стол.
    1. Во время работы шнека должен быть запущен вибро стол -> если этого не произошло звучит сирена.
    2. Время работы шнека всегда разное
    3. После остановки шнека имеется какое то время (скажем так "одуматься")на запуск вибро стола, скажем 30 сек.
    4. Вибро стол работает не все время пока работает шнек, а 30-120 сек. надо в начале каждого цикла сбрасывать состояние. Был запущен вибро стол или нет.
    Алгоритм вы довольно плохо описали.
    1) что делает шнек? подаёт на вибростол сыпучий продукт или удаляет его оттуда?
    2) от чего зависит?
    3) для чего нужна эта выдержка времени?
    4) запуск как осуществляется? вручную, автоматически, и для чего?
    По косвенным признакам установка похожа на установку выбивки песчаной литейной формы из отливки сложной формы.


    С тех. поддержки "Овена" прислали вот это: Используйте блок “BLINK” на который будет заходить сигнал шнека со входа ПР110. При подачи сигнала он будет включаться на 1-2 мин. и отключаться на 1-2 мин., и этот цикл будет повторяться. После этого поставьте блок “AND” на который будет заходить сигнал с выхода “BLINK” и инверсный сигнал вибро-стола со входа ПР110.
    В обязанности техподдержки не входит гадание на кофейной гуще и разработка алгоритмов работы для ваших устройств.
    Какие ФБ применить, и как их соединять зависит от конструктора-программиста, или как вы его называете.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2016
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Это именно литейное производство.
    Формы засыпаются смесью которую подает шнек, количество смеси разное от 50 кг до 6 тонн. Поэтому вибро стол включает человек, а не автоматика. Выбор ПР110 пальцем в небо, небось справится. Конструктора-программиста и любых других нету, а которые есть смех один. Разбираться мне, а я кроме ТРМ ничего в глаза не видел.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2016
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Алгоритм вы довольно плохо описали.
    1) что делает шнек? подаёт на вибростол сыпучий продукт или удаляет его оттуда? - падает
    2) от чего зависит? - только от размера формы
    3) для чего нужна эта выдержка времени? - вибро стол включается по разному и при 80% заполнении формы и при 100%, зависит от тех. процесса
    4) запуск как осуществляется? вручную, автоматически, и для чего? - вручную, чтобы максимально осадить смесь
    По косвенным признакам установка похожа на установку выбивки песчаной литейной формы из отливки сложной формы. - именно она.



    В обязанности техподдержки не входит гадание на кофейной гуще и разработка алгоритмов работы для ваших устройств.
    Какие ФБ применить, и как их соединять зависит от конструктора-программиста, или как вы его называете.
    - Я попросил помочь они согласились.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2016
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Не знаю как более подробно объяснить

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    опишите органы управления и логику работы -последовательность действий .Не можете писать ,нарисуйте временную эпюру .шнек кто запускает и останавливает.?
    Последний раз редактировалось rovki; 19.03.2016 в 16:37.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lonheron Посмотреть сообщение
    Это именно литейное производство.
    Формы засыпаются смесью которую подает шнек, количество смеси разное от 50 кг до 6 тонн. Поэтому вибро стол включает человек, а не автоматика. Выбор ПР110 пальцем в небо, небось справится. Конструктора-программиста и любых других нету, а которые есть смех один. Разбираться мне, а я кроме ТРМ ничего в глаза не видел.
    Справится. Хотя ПР114 может быть лучше, если какие-переменные энергонезависимо хранить надо, (и настройку времени можно на переменный резистор вывести). ПР200-24.1 вообще идеально, но ждать придётся, проблемы с комплектующими.
    А теперь собственно, для чего применяем программируемое реле, а не схему из 2х пускателей? - Если правильно понял, то человек следит за всем процессом засыпки и трамбовки смеси, и без его участия никак.
    В чём собственно заключается автоматизация процесса?
    1) Шнек. Возможно его заваливание продуктом (трамбовочной смесью?) как на него подаётся смесь? нужен контроль работы шнека?(обрыв вала, заклинивание шнека). Как осуществить дозированную подачу смеси?
    2 Вибростол. Можно привязать время работы к конкретной форме для отливки?
    Желательно схематично всю установку нарисовать.
    Цитата Сообщение от lonheron Посмотреть сообщение
    - Я попросил помочь они согласились.
    Крепкие ребята, от такой постановки ТЗ может шифер посыпаться .
    А вообще, пока изучайте Овен логик.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор оборудования для процесса производства завода.
    от BSkPhoenix в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 10:28
  2. автоматический запуск процесса в орм
    от v_vag в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 12:48
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 10:38
  4. Архивирование тех. процесса
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 00:36
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •