Тема: помогите подружить плк-100 и WB-MRM2 Реле 2х канальное

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию помогите подружить плк-100 и WB-MRM2 Реле 2х канальное

    доброго времени суток. у реле (ссылка на описание http://archive.is/stEqi#selection-409.0-409.17 ) протокол modbus RTU, для управления выходами используется команда "WRITE_SINGLE_COIL 05" так как у плк-100 и кодесис v2 нет этой команды не получается управлять, входа считываются без проблем. может быть можно по команде "WRITE_MULTI_COILS 15" и кодесис и плк поддерживают ее но как организовать это до меня не доходит. если можно то сделать пример управления/ контроллер плк-100 рм
    Последний раз редактировалось саня89; 31.03.2016 в 11:59.

  2. #2

    По умолчанию

    Где ты нашел у ПЛК100 команду WRITE_MULTI_COILS с кодом функции 15 ?

    Надо пробовать команду WRITE_MULTI_REGISTERS с кодом функции 16.

    Сколько стоит это реле ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.03.2016 в 15:25.

  3. #3

    По умолчанию

    "так как у плк-100 и кодесис v2 нет этой команды не получается управлять" я и говорю что нету этой команды....
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 01.04.2016 в 10:13.

  4. #4

    По умолчанию

    не правильно написал изначально force multiply coils 0x0f (15) про эту команду я имел ввиду

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от саня89 Посмотреть сообщение
    не правильно написал изначально force multiply coils 0x0f (15) про эту команду я имел ввиду
    Используй команду WRITE_MULTI_REGISTERS с кодом функции 16.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Используй команду WRITE_MULTI_REGISTERS с кодом функции 16.
    а можно поподробнее? а то я вообще уже запутался

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Используй команду WRITE_MULTI_REGISTERS с кодом функции 16.
    с этой командой через register output module не работает

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от саня89 Посмотреть сообщение
    с этой командой через register output module не работает
    Что-то ты не так делаешь.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что-то ты не так делаешь.
    делал так - непомогло. там судя по документации (в первом посту) он общается только через coil с управлением реле (табличка "карта регистров" первые две строки во второй графе написана как раз тип команды- coil) , а в др табличке "команды поддерживаемые устройством" приведены команды 05 или мульти coil 15.
    Изображения Изображения

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    а что бы вам 6 функцией не записывать?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (254.1 Кб, Просмотров: 23)

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите подружить СП 270 с CPU222
    от макар в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 11:04
  2. Помогите подключить реле к компу
    от philip.yef в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 07:46
  3. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  4. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49
  5. 5-ти канальное ПИД регулирование
    от spavt в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 13:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •