Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: плк 63 + частотник

  1. #1

    По умолчанию плк 63 + частотник

    Здравствуйте. Меня интересует, можно ли с помощью ПЛК63 осуществлять управление частотником, и если можно, то каким образом. Какой выход использовать, какие значения на него посылать и т.д.. Смысл задачи в том, что мне необходимо управлять воздушным насосом, увеличивая или уменьшая кол-во оборотов. А этот насос управляется частотником. Тип частотника - PM-G520-1,5K-RUS. Заранее спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    через аналоговый выход - упр частотой и дискретный пуск-стоп.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Согласен, предпочтительно изменять выходную частоту ПЧ изменяя сигнал на аналоговом входе! Но возможно и по сети RS485 и в многоскоростном режиме, когда состоянием 3 дискретных входов выбирается одна из 8 заранее установленных скоростей и в режиме больше/меньше :
    ПЧВ_1.PNG

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Если проектируете сами - не связывайтесь с управлением по интерфейсу, поверьте опыту. Да красиво, но при замене частотника морока. А если внешнее, то замена на другой тип без проблем. Производители умудряются менять модификации всё чаще. Старые снимают, а новые зачастую не стыкуются.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    На выход я могу подать значение от 0 до 1. Как мне узнать, какое значение какому напряжению соответствует?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fillpackart Посмотреть сообщение
    На выход я могу подать значение от 0 до 1. Как мне узнать, какое значение какому напряжению соответствует?
    Прочитать руководство по программированию, стр.67, а ещё лучше всё руководство по программированию и руководство по эксплуатации, чтобы не возникало подобных вопросов!

    Выход.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.04.2016 в 23:10.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fillpackart Посмотреть сообщение
    На выход я могу подать значение от 0 до 1. Как мне узнать, какое значение какому напряжению соответствует?
    Совет про руководство пользователя был верен, по тому как у ПЛК63 выходы управляются не совсем обычно. Выходы у ПЛК63 могут быть одновременно как дискретные, так и на этих же местах аналоговые.
    Так что было принято, что выход изменяется от 0 ДО 1. В данном случае это не булевская переменная.
    Соответственно:
    Для DO: 0 - выключен, 1 - включен, 0< >1 - будет ШИМ.
    Для AO: 0 - нижнее значение в диапазоне выходного сигнала (0 В или 4 мА), 1 - верхнее значение (10 В или 20 мА).

  8. #8

    По умолчанию

    Всем спасибо, разобрался. А руководства пользователя для слабаков.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fillpackart Посмотреть сообщение
    .. А руководства пользователя для слабаков.
    Глупость сморозили

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Просто современная молодёжь с трудом понимает написанное словами. Недавно взяли шнайдеровское реле уровня RM35. Вот там сначала не смог въехать в описание принципа работы. Текста почти нет, а всё в виде комиксов разрисовано. Наверное для современной молодёжи такое и надо с привычкой к клиповому мышлению.
    Никого не хотел обидеть. Просто приходится уже расхлёбывать результаты реформы нашего образования на западный манер. Очень жаль. Наша система образования всеми признавалось лучшей. Пришли враги и нагадили.
    Ещё раз извиняюсь что маленько не по теме.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Частотник EDS800
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 21:18
  2. СДР 314-59-88 и частотник
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 17:15
  3. ТРМ202-Х.РИ и частотник
    от жекон в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 18:08
  4. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:30
  5. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 19:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •