Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Разница между ПЛК100-220 и ПЛК100-24 для ONLINE по Ethernet

  1. #1
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию Разница между ПЛК100-220 и ПЛК100-24 для ONLINE по Ethernet

    Самому неудобно такое спрашивать, но иногда про такие чЮдеса читаю здесь, что решусь.
    Итак, работаю постоянно с ПЛК100-220. К Codesys подключаюсь по RS-232Debug или Ethernet. Так как работаю с виртуальной машиньі, то время от времени имею нипанятки с подключением, которьіе лечатся усердной молитвой и шаманскими танцами. К чему єто я: возникновение проблем с подключением ONLINE не является чем-то из ряда вон, если нет времени танцевать - перехожу на другой интерфейс, да и дело с концом.
    Вот... Как-то делал проект или два на ПЛК100-24. Уж не вспомню, как там к Кодесис подключался, проект сдан и работает без проблем.
    И вот, теперь 2 подряд на ПЛК100-24. Первьій в спешке сдал, но обратил внимание, что работать пришлось только с RS232Debug. Ну, юх с ним. Но вот беру второй ПЛК, теперь уже в спокойной обстановке - и СНОВА не могу подключиться по Ethernet! И так, и сяк - фиг. Рядом поставил ПЛК100-220, родненький, вяжется как след бьіть... Перетьікиваю один и тот же шнурок, до боли в глазах сравниваю параметрьі связи... Именно 24-вольтовьій не работает с Кодесис по Ethernet.
    Мож он поломанатьій Но все же спрошу: а нет ли таинственного и необ’яснимого свойства именно ПЛК100-24 - не любить ONLINE по Ethernet?
    На всяк случай прикладьіваю PLC Info по обоих ПЛК.
    2016-03-29_201850_PLC100-220.jpg
    2016-03-29_202025_PLC100-24.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Ну попробуйте второй на 2.15.8 прошить - разные же прошивки, при чем здесь 24 вольта.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    таргеты и pic версии отличаются, какой-то из них откатить на 2.14 и проверить. что-то мне сдается на 2.15.8 наворотили и недотестировали....
    чисто предположение

  4. #4
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Как раз второй работает с Ethrnet...
    Так что вот єто можно попробовать
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    какой-то из них откатить на 2.14 и проверить
    Я глянул сразу в версии на сайте Овена, смотрю - самая последняя... А где найти старшую?
    UPD: нашел
    Последний раз редактировалось drvlas; 29.03.2016 в 21:39.

  5. #5
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Как раз второй работает с Ethrnet...
    Запутался. Да, именно 2.14 в ПЛК, которьій не работает. А смотрел на украинском сайте, там 2.14 - последняя.
    Я, конечно, перешью. Но именно то, что в "старой" версии может не работать, менее вероятно, чем бьіло бьі наоборот.

  6. #6
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Получилось, хотя я не понимаю, почему. Мож просто в прошивке конкретного ПЛК бьіл глюк.

  7. #7

    По умолчанию

    Почитайте историю исправлений (там же лежит). Там написано про ошибку при логине через Ethernet.

  8. #8
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Да, в 2.15.1 такое устранено... Кто ж знал!
    Спасибо, приятно осознавать, что таки исправил вполне об’яснимьім образом, а не чудо произошло.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Чуть апну.
    На 110 столкнулся глюком 2.15.8, придецца откатываться на 2.12.7.
    Суть глюка - несмотря на ..-M, область слейва ограничена 417-ю элементами (или 418 ?)
    Т.е. можно задать только 417 регистров (из 2 byte) ну или 834 регистра (417 x 4 byte/flat)

    Доколе ?

    На вопросы "а за каким столько ?" отвечаю - за разницу между ..-M и ..-L. Нужно чтоб написать проект 15-ю строчками за 5 минут. Одна из задач ПЛК - шлюз rs/tcp для десятка разных измерителей 3ф-ной сети.

    Древний как экскремент мамонта 154й проверил на работу с 4кБ слейва - как часы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Доколе ?
    Ну кто ж знал, что найдется извращенец йенто дело посчитать?
    Хотя у меня как-то подперло с ПЛК100, вдруг переполнилось. Ну, там где я твою либу еще не юзал Так я с перепугу даже не разобрался, в какую цифирь уперся, что-то на ходу оптимизировал и собралось. И не сказатьб, что уж какой монстрячий проект был, не...
    А вот посчитал - вроде как 120 байт в моем исходном проекте. Даже удвоение на дало бы 360. Ведь 360 по ПЛК100 ограничение? Странно. Видать, не в том ошибка была. Или я не умею считать этот самый размер.
    Но, слава Богу, теперь это меня не валнавает Спасибо, Валенок!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ
    от ddsandro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 14:28
  2. ПЛК100 + Ethernet
    от DMel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 16:54
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
  4. ПЛК100 - Ethernet - OPM 1.2
    от asup_svk в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •