Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Частотник EDS800

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию Частотник EDS800

    Народ кто-нибудь сталкивался с этим китайским чудом надо с ПЛК150 по 485 завязать

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    НЕ могу одолеть это чудо, помогите кто-нибудь советом, у меня видно уже глаз "замылился", посылаю WORD на регистры 8192(2000Н),8193(2001Н) и не получаеться не запустить, ни частоту поменять, хотя состояние частотника читается, может я что-то упустил в описании сетевого обмена?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    НЕ могу одолеть это чудо, помогите кто-нибудь советом, у меня видно уже глаз "замылился", посылаю WORD на регистры 8192(2000Н),8193(2001Н) и не получаеться не запустить, ни частоту поменять, хотя состояние частотника читается, может я что-то упустил в описании сетевого обмена?
    В настройках разрешено управлять по сети?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Скрины настроек ПЛК (порт, modbus мастер), скрин программы, проверить параметры инвертора (можно тоже фотки )

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Да управление выставлена с порта, настройки я думаю не при чем состояние частотника считывается нормально

    Снимок2.JPGСнимок3.JPG

  6. #6

    По умолчанию

    Прошу помощи специалиста в настройках данного изделия. Данный частотник установлен на аттракционе и ранее работал так: после 3-х разового нажатия на кнопку "Пуск" на пульте, произносился звук после каждого нажатия в виде звонка с нарастающей громкостью и после 2-3х секундной паузы двигатель начинал работы. Через 1 мин., происходила остановка на 5 сек и двигатель запускался вновь, через 1 мин вновь остановка и после паузы запуск. При первоначальном запуске каждое нажатие на "пуск" указывало не количество 1-но минутных циклов включения с паузой в 5 сек. После того, как "прямые" руки полезли в изменение работы, получил что ск. раз не нажимай на "пуск", мотор отрабатывает только 1 мин. и затем вновь нужно жать на "ПУСК". Буду очень признателен за помощь в программировании данного устройства для нормальной работы. Заранее благодарен.IMG_20160319_123513.jpg

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Там видимо ПЛК внутри запрограммирован.
    Вам или самому разбираться или искать специалиста, который или конфигратор найдет и к ПЛК подключится или внешнее управление
    ПЧ сделает.
    Возможно у вас просто кнопка сломалась.
    Не предназначены конфигурационные кнопки панели для частых нагрузок.

Похожие темы

  1. ПЛК150 + частотник
    от BSkPhoenix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 09:22
  2. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:30
  3. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 19:31
  4. подключить частотник
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:37
  5. трм133 и частотник
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 21:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •