НПТ1 сконфигурирован : 0-100градусов, авария - 23ma. Датчик М50.
Отключение 7 и 9 выводов, штатно уходит в 23maНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Откл 7выв.JPG 
Просмотров:	300 
Размер:	345.2 Кб 
ID:	23437Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Откл 9выв.JPG 
Просмотров:	218 
Размер:	328.0 Кб 
ID:	23438

С обрывом 8го вывода всё очень интересно и увлекательно, начиная от ухода за начало диапазона <4ma Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Откл8выв2.JPG 
Просмотров:	254 
Размер:	301.6 Кб 
ID:	23439

И бинго! сигнал остаётся в диапазоне длительное время, не вываливаясь за границы!Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Откл8выв4_в диапазоне.JPG 
Просмотров:	251 
Размер:	318.7 Кб 
ID:	23440
И как Это понимать?