Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma

  1. #11

    По умолчанию

    В пр200 тоже можно привязать переменную что бы отслеживать обрыв связи со слейв модулем.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    В пр200 тоже можно привязать переменную что бы отслеживать обрыв связи со слейв модулем.
    Подскажете как?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Подскажете как?
    Это не то о чем мы говорим?

    Screenshot_1.jpg

  4. #14

    По умолчанию

    Именно то, что нужно.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. ПР200 и ПМ01
    от iman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 13:11
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. Зависание АЦП ПР200
    от rwg в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 17:53
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •