Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: После обновления системы жуткие тормоза

  1. #1

    По умолчанию После обновления системы жуткие тормоза

    Искал в поиске не нашел.
    Проблема такая.
    создал новый проект в masterscada все работало как надо.
    установил новую WIN XP SP3, установил скаду, орс сервер с симулятором модбас и нульмолдемом... в общем все сделал как было
    В результате какие то проблемы с мнемосхемой, а точнее с передачей информации от компьютера на объект
    При изменении значений на ОПС сервере на объекте события отрабатываются мгновенно а вот на мнемосхеме может до 3-х минут висетть.
    в режиме отладки видно, что информация от сервера очень долго идет до переменных и обратно.
    При закрытии режима симулятора высвечивается окно типа ожидания нормального завершения потока Задача 0.
    и тоже может висеть до 3-х минут.
    Понимаю что что то с системой но что? до этого тоже ХР SP3 стояла и все нормально работало.
    Кто сталкивался выручайте плз.. а то я уже заказчику напел какая скада клевая(((

  2. #2

    По умолчанию

    То есть идет медленно именно передача из дерева системы в дерево объектов? Или же от ОРС сервера к MasterSCADA?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Именно между деревьями... причем события прописал к выходам ОРС сервера - срабатывают мгновенно...
    А вот переменные в дереве объекта зависают.. часто происходит что в режиме отладки их значения даже не прорисовываются
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось zms2003; 28.03.2016 в 14:21.

  4. #4

    По умолчанию

    Поигравшись с проектом пришел к выводу что проблема скорее всего с системой событий. если событие от переменной либо от входа отвязать то мнемосхема работает без задержек...
    Хотя подчеркну, что до переустановки системы вся конфигурация осталась прежней. Впоть до экземпляра дистрибутивов скады и ОПС сервера.

  5. #5

    По умолчанию

    может какие системные библиотеки обновить надо? не хотелось бы поиметь проблемы на объекте ибо он далеко

  6. #6

    По умолчанию

    Итак отвечаю на собственный вопрос и сразу же задаю его разработчику)) Проблема действительно оказалась в настройке событий, а точнее сообщений на них. среди прочего была включена рассылка по емайл.
    При неправильной настройке либо отсутствии интернета система событий надолго задумывается при этом мнемосхема виснет и не предпринимаются никакие автоматические действия (отключение аппаратуры например)
    а теперь вопрос к разработчикам - как быть если на реальном объекте вырубился инет либо погас почтовый сервер и в это время случается нечто? 3 минуты это очень много

  7. #7

    По умолчанию

    Можно попробовать положить ФБ в отдельный объект и включить у него собственный цикл опроса - это должно создать новый поток
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Попробую завтра... отпишусь

  9. #9

    По умолчанию

    Итак что сделано...
    Создан новый объект "Аварийные события" - это ФБ или я что то путаю?
    В него перетащены все события а также созданы новые переменные отслеживания
    Результат нулевой. Если сервер почты доступен то все хорошо если нет, то блок события вешает систему надолго. Новый поток не создается либо я путаюсь в понятии ФБ.
    При выходе также выдается сообщение что ожидает завершения ЗАДАЧА 0.
    Выручайте господа... я уже в панике.. нельзя такое ставить на объект.
    Кстати, если из списка сообщений отвязать рассылку по емайл а привязать ФБ "Отправка Емайл" то данный блок быстрее отрабатывает... но ведь это костылище...

  10. #10

    По умолчанию

    Выложите ваш проект, выполните Проект - Экспортировать, сформиварованную папку заархивируйте и выложите на форум.
    Спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-32 + ИП320 = тормоза.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 14:47
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  3. Тормоза визуализации СПК207 v1
    от murdemon в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 14:59
  4. Уснул ПЛК 110-60 после обновления прошивки
    от Баженов Николай в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 20:48
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •