Полностью рабочая схема контроля пламени. Вверху доработанный блок питания.Контроль пламени.JPG
Не знаю как у Вас инспектора смотрят, но нас прессуют по полной. Если я в БУРСЕ поменяю реле РП на РЭС, БУРС к работе не допускается, говорят изменение заводской схемы и подлежит сертификации в ростехнадзоре. Поэтому у нас больше половины БУРСов еще ламповые и обновляем только на старорусприбор, т.к. есть сертификат ростехнадзора.
[QUOTE=Василий Кашуба;202593]Так я не ремонтировал, а заменил полностью, собрал новый шкаф.[/QUOT]
Я понял, что на конкретный объект сделано. Старорусприбор с автоматикой АМКО, не работает с МЭО.
Очень удивлён. Во-первых, Ни разу не видел инспекторов, которые хоть что-нибудь понимали во внутренностях автоматики. Во вторых, при ремонте автоматики допускается заменять снятое с производства аналогами. В третьих, ростехнадзор сертификацией никогда не занимался, а получение разрешений на применение отменили несколько лет назад.
Ссылочку на документик об отмене не дадите? Хотелось бы почитать.