Показано с 1 по 9 из 9

Тема: МДВВ-Р промежуточные реле

  1. #1

    По умолчанию МДВВ-Р промежуточные реле

    Допустимо ли коммутировать контакторы 1-2 величины непосредственно выходными контактами МДВВ-P?
    В РЭ приведены характеристики выхода с реле - 220В 8A и все (подразумевается AC 220В активная нагрузка).
    Места в шкафу в обрез, а больший не хочется использовать. Хотел убрать промежуточные + добавить на контакты МДВВ варисторы на 290В, чтобы контакты меньше обгорали.
    Кто чего напишет?

  2. #2

    По умолчанию

    Всегда ставлю промежуточное реле!
    Даже если потребуется поставить дополнительный шкаф.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    Всегда ставлю промежуточное реле!
    Даже если потребуется поставить дополнительный шкаф.
    Тогда логичнее модуль с транзисторными выходами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2016 в 12:26.

  4. #4

    По умолчанию

    Реле заменить может даже не электрик.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasily777 Посмотреть сообщение
    Допустимо ли коммутировать контакторы 1-2 величины непосредственно выходными контактами МДВВ-P?
    В РЭ приведены характеристики выхода с реле - 220В 8A и все (подразумевается AC 220В активная нагрузка).
    Места в шкафу в обрез, а больший не хочется использовать. Хотел убрать промежуточные + добавить на контакты МДВВ варисторы на 290В, чтобы контакты меньше обгорали.
    Кто чего напишет?
    Если пускатели постоянно не щёлкают будет работать 100 лет!

  6. #6

    По умолчанию

    Обоснуйте почему? Кроме безопасности (лапать модуль без проблем). Узнать бы тип применяемого реле.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    У реле имеется определённый ресурс, количество срабатываний, следовательно чем реже оно будет срабатывать, тем дольше будет работать, при нагрузках не превышающих предельно допустимых!

  8. #8

    По умолчанию

    по моему мнению, если страшно внутреннее реле перепаивать, то поставить плавкие предохранители, если срабатывание идет часто, тогда искрогасительные цепи в помощь, честно говоря не вижу смысла ставить реле и следом контактор 1 и 2 величины, самая большая проблема возникнет, когда у катушки межвитковое появится.......

    Реле заменить может даже не электрик.
    не факт, что достаточно только реле поменять.....

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasily777 Посмотреть сообщение
    Допустимо ли коммутировать контакторы 1-2 величины непосредственно выходными контактами МДВВ-P?
    В РЭ приведены характеристики выхода с реле - 220В 8A и все (подразумевается AC 220В активная нагрузка).
    Места в шкафу в обрез, а больший не хочется использовать. Хотел убрать промежуточные + добавить на контакты МДВВ варисторы на 290В, чтобы контакты меньше обгорали.
    Кто чего напишет?
    У меня на весах-дозаторах стоит МР-1.
    http://www.owen.ru/catalog/modul_ras...n_mr1/opisanie
    За 4 года сгорело 1 реле.
    На выходе катушки - соленоиды, параллельно катушкам установлены резистор и конденсатор (последовательно 100 Ом и 0.1 мкФ 630 В).
    Соленоиды серьезные - ток в установившемся режиме больше ампера.
    Щёлкают достаточно часто - в минуту 3 - 4 срабатывания.
    И так целый день.

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 09:30
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 21:23
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 02:51
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •