Тема: Грозозащита ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Грозозащита ПЛК

    Добрый день! Посоветуйте,как организовать грозозащиту ПЛК110 с релейными выходами. Реле будут управлять контакторами на 220 В, т.е гальваническая развязка даже двойная, но заказчик требует установить грозозащиту. Система будет использоваться в шкафах наружного освещения. 12 отходящих линий. В нете нашел модули грозозащиты, но цена кусается-12 шт по 20 долларов, почти цена контроллера.

  2. #2

    По умолчанию

    В первую очередь нужно сделать защиту от перенапряжений по питанию контроллера. ОВЕН БСФ-0,6 посмотрите.
    А по выходам - варисторы ставьте. Заодно и обгорание контактов в ПЛК уменьшите.
    А от прямого попадания молнии... не спасёт ничто. Только от наведённых перенапряжений.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за инфу. БСФ-0,6 конечно не помешает, но заказчика в основном волнует вопрос, что будет с контроллером, если в осветительную опору долбанет молния. Контроллер используем ПЛК110 с релейными выходами. С реле 220 - на катушку контактора, далее через автомат-220В на питание фонаря. К автомату цепляем дополнительный сигнальный контакт для индикации его срабатывания в диспетчерской. 24В с собственного БП контроллера - на входы ПЛК. Варисторы как-то ставить стрено: не факт, что спасут, а случаи возгорания говорят были. Да и не очень технологично их ставить (12 шт + на каждый еще предохранитель, да еще чтобы было красиво и легко менялось. Хотя, конечно, это самый дешевый вариант. Может бывают такие готовые промышленные модули: линейка разрядников, предохранителей и варисторов?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    заказчика в основном волнует вопрос, что будет с контроллером, если в осветительную опору долбанет молния.
    Пусть заказчик позаботится о надежном заземлении осветительной опоры.

  5. #5

    По умолчанию

    Опоры заземлены по приходящему кабелю. Считает, что этого мало. Заказчик всегда прав!

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    кАК бы средства защиты освещения от грозы не превысили стоимость столба освещения .Поставить еще один столб повыше что бы разряд на себя брал ..Утопично все это ,имхо .Самолеты пополам молния разрывает ,а тут столб ...Это всеравно что на броневике-танке ездить ,что бы бампер не помять ...Может проще застраховать ...
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    Да вот я и думаю, что мне дешевле ему в запас ПЛК подарить. Но все же интересно насчет заводских модулей с варисторами и разрядниками. Неужели никто не сталкивался?
    Последний раз редактировалось KRUPSKIY; 20.03.2016 в 19:13.

  8. #8

    По умолчанию

    Похожая приципиальная схема есть от одной минской фирмы (ИНДЕЛ), но не указаны номиналы и плату придется самим травить-не очень гуд.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Грозозащита.jpg 
Просмотров:	351 
Размер:	114.3 Кб 
ID:	23254,
    Ссылка на страницу:
    http://www.indel.by/sistemy/sistema-...eshheniem.html

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    для защиты ПЛК по питанию нужно использовать хороший БП.
    Этого достаточно.
    Опыт эксплуатации показывает, что при попадании молнии в линию или
    были случаи падения троллей на линию, ПЛК всегда оставался жив.
    По защите выходных цепей, нужно знать какой нагрузкой и как управляете.
    В одном случае приходилось делать плата с опторазвязкой. У меня есть много на остатке.
    если нужны, то пишите в личку.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Спасибо за инфу. БСФ-0,6 конечно не помешает, но заказчика в основном волнует вопрос, что будет с контроллером, если в осветительную опору долбанет молния.
    Учитывая вероятность такого события, дешевле запасной щит на складе держать. Вменяемые люди ставят защиту от наведённых близким грозовым разрядом импульсов 8/20мкс.
    И вообще: молниезащита - это очень специфическая тема. Энергия молнии такова, что прямое попадание порвёт любую защиту - ну не будете же вы ставить разрядники применяемые на 6-10кв линиях? один такой разрядник стоит как контроллер, срабатывает 1 раз. Габариты... соответствующие.
    Контроллер используем ПЛК110 с релейными выходами. С реле 220 - на катушку контактора, далее через автомат-220В на питание фонаря. К автомату цепляем дополнительный сигнальный контакт для индикации его срабатывания в диспетчерской. 24В с собственного БП контроллера - на входы ПЛК. Варисторы как-то ставить стрено: не факт, что спасут, а случаи возгорания говорят были.
    Если неправильно расчитать -то конечно будут гореть.
    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Опоры заземлены по приходящему кабелю. Считает, что этого мало. Заказчик всегда прав!
    Опору заземлить местным заземлителем.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 20.03.2016 в 20:29.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Грозозащита
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 18:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •