Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Соответствует ли подобранное оборудование задаче (АСУ РБУ)

  1. #1

    По умолчанию Соответствует ли подобранное оборудование задаче (АСУ РБУ)

    Подскажите пожалуйста, соответствует ли комплектация задаче или посоветуйте как можно сделать иначе http://www.owen.ru/forum/showthread....296#post202296.

  2. #2

    По умолчанию

    Самый первый вопрос: как должна управляться ваша установка при отказе контроллера или линий интерфейса RS-485 ?
    Сшибать застывший бетон кувалдой - занятие утомительное. И не факт, что какие-то механизмы не посыпятся во время этой процедуры.
    Это в металлообработке проще - "переклинило" станок - одна деталь в брак (если не повезёт - то инструмент на свалку, и приспособление в ремонт).

  3. #3

    По умолчанию

    И для полной ясности, желательно планировку установки.

  4. #4

    По умолчанию

    ПЛК110 60М.Р - 1 шт.
    СП207 - 1 шт.
    Преобразователи сигналов тензодачиков - 3 шт. (по вкусу).
    Кнопки и промежуточные реле по количеству исп. механизмов
    ПК если нужны отчёты.

  5. #5

  6. #6

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Есть пульт для управления установкой в ручном режиме. Фото по расположнению узлов бсу выставлю в ветке по ссылке указанной в первом сообщении. Ссылочки очень полезные спасибо. Подскажите в одних источниках указывается что ПЛК110 можно программировать в КДС 3, а в ссылках только 2 фигурирует?
    Последний раз редактировалось eguar; 28.03.2016 в 11:57.

  9. #9

    По умолчанию

    Нельзя его в 3 программировать

Похожие темы

  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 09:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 21:37
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 20:07
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 20:34
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •