    По умолчанию Вентиляция

    Добрый день. Подскажите с работой автоматики вентиляции. В наличии имеется приточно-вытяжная установка Wheil с рекуператором. 3 заслонки: приток, вытяжка, рекуперация. Вентилятор приточки 5 кВт, вытяжка - 4 кВт. Обогрев паровой. По какому алгоритму управлять заслонками? Также на установке написано, что вентилятор подключается строго через частотный регулятор. Чем обусловлено это требование и насколько целесообразно? Еще необходимо обеспечить подпор воздуха в помещении, чтобы с других помещений не тянуло "грязный воздух".

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    В наличии имеется приточно-вытяжная установка Wheil с рекуператором. 3 заслонки: приток, вытяжка, рекуперация.
    Т.е. с рециркулятором?
    Охлаждение есть?
    Подогрев паровой или водяной?

  3. #3

    По умолчанию

    Установка с рекуператором, охлаждения нет, подогрев паром.

  4. #4

    По умолчанию

    Какой рекуператор?

  5. #5

    По умолчанию

    Пока точно сказать не могу.

  6. #6

    По умолчанию

    Без этого нельзя обсуждать управление нагревом.
    Строго через частотник - в одном случае. Если рабочая частота двигателя выше 50Гц. Такое любит например NED, для еще большего удешевления (с честным обманом).
    Пока говорю про заслонки.
    Делай раз: полностью закрываем рециркуляционную и частотой или открытием приточной и вытяжной устанавливаем проектные расходы по притоку и вытяжке.
    Делай два: строим зависимость открытия приточных и вытяжных заслонок от положения рециркуляционной при сохранении расходов приточного и вытяжного воздуха. Я это обычно программирую для углов 0, 22,5 45, 67,5, 90 град рециркуляционной заслонки, меду ними - линейная интерполяция.
    Далее переходим к регулировке нагрева и защите от разморозки. А также предстартовому разогреву.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вам на форум АВОК
    Я тут вообще проблем не вижу.
    Управление вентиляторами - дуют постоянно и все.
    Можно через ПЧ
    А остальное- простой ТРМ к примеру 133(М)
    Последний раз редактировалось lara197a; 23.03.2016 в 21:27.

  8. #8

    По умолчанию

    Для рециркулятора не подойдет ТРМ133.
    Я это делаю на GKR63+МР1

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вам на форум АВОК
    Я тут вообще проблем не вижу.
    Управление вентиляторами - дуют постоянно и все.
    Можно через ПЧ
    А остальное- простой ТРМ к примеру 133(М)
    На форуме ABOK не факт что ответят. Можно через ПЧ, как понять, какие плюсы минусы?
    Aso, сейчас стал разбираться, заслонки оказались не предназначенными для дросселирования. Получается их надо просто открывать при включенных вентиляторах?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Строго через частотник - в одном случае. Если рабочая частота двигателя выше 50Гц.
    Есть ещё один случай - для пропуска частот акустического резонанса.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проект вентиляции
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 17:42
  2. Вентиляция котельной
    от Вячеслав57 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •