    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Aso, сейчас стал разбираться, заслонки оказались не предназначенными для дросселирования. Получается их надо просто открывать при включенных вентиляторах?
    Получается, что или Вы чтото недоговариваете, или заслонки укомплектовали неправильными приводами.

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Есть ещё один случай - для пропуска частот акустического резонанса.
    Еще один теоретик.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Для рециркулятора не подойдет ТРМ133.
    Я это делаю на GKR63+МР1
    Вы имели ввиду рекупиратор?
    пусть крутит при включенных моторах.
    Там тоже заморачиваться не зачем.

  3. #13

    По умолчанию

    Нет, именно рециркулятор. С 3 регулируемыми заслонками и 1 или 2 клапанами.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я что-то в первом посте, где описана вентустановка не видел такого.
    Обычная приточно- вытяжная с рекупирацией.
    для подпора достаточно в соседних помещениях рассчитать чуть меньшую подачу
    и выставить на Пч фиксированные скорости.
    А с установкой ТРМ справится.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проект вентиляции
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 17:42
  2. Вентиляция котельной
    от Вячеслав57 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •