Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ1-Щ1.У.Р выгорел вход по питанию

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1-Щ1.У.Р выгорел вход по питанию

    Из-за скачка напряжения выгорел вход по питанию, если несложно прошу сообщить номиналы,
    следующих деталей RU1, R59, FU1, С45

    Заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Советую обратится в сервисный центр для ремонта изделия.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Советую обратится в сервисный центр для ремонта изделия.
    Если есть свои мозги и руки не из ж... растут, то можно и самостоятельно все сделать. Дешевле получится.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.04.2015 в 11:35.

  4. #4

    По умолчанию

    Из-за скачка напряжения выгорел вход по питанию, если несложно прошу сообщить номиналы,
    следующих деталей RU1, R59, FU1, С45
    Номиналы интересующих вас элементов следующие:
    RU1 - JVR07N431KYB
    R59 - RC03-5,1кОм 5%
    FU1 - ВП4-5 3,15А/250В
    С45 - CET-TAJ-16В-22мкФ-10%-B

    Напоминаю, самостоятельный ремонт изделий ОВЕН лишает Вас гарантии. Гарантийный срок у ТРМ-ов с универсальным входом 5 лет.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  5. #5

    По умолчанию

    большое спасибо за нформацю

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_rem Посмотреть сообщение
    Номиналы интересующих вас элементов следующие:
    RU1 - JVR07N431KYB
    R59 - RC03-5,1кОм 5%
    FU1 - ВП4-5 3,15А/250В
    С45 - CET-TAJ-16В-22мкФ-10%-B

    Напоминаю, самостоятельный ремонт изделий ОВЕН лишает Вас гарантии. Гарантийный срок у ТРМ-ов с универсальным входом 5 лет.
    Подскажите пожалуйста ещё параматры\номинал\маркировку дросселя в цепи питания L1 и конденсатора С1 VISHAY 3362 Х2.
    Гарантия на прибор уже закончилась, а при скачке напряжения все элементы БП выгорели под чистую, прибор списан, просто хочу восстановить ради спортивного интереса.
    ТРМ202-Щ2.РР 2007г. зав.№07034070102012061
    Последний раз редактировалось Алексей_090; 24.04.2016 в 11:16.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:04
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:30
  3. Вопрос по ТРМ1-Д.У.Р
    от necro в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 13:28
  4. подключение дтс105-50м.в3.100 к трм1-щ1.у.р
    от Sinus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:07
  5. ТРМ151-Щ1.Р.Р.06 вместо 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 16:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •