Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Работа ПЛК100 с разряженным аккумулятором

  1. #1

    По умолчанию Работа ПЛК100 с разряженным аккумулятором

    ПЛК100 2012 г. в. последние 2 года пролежал на хранении и не разу не включался в сеть. Программа в нём была записана. Сегодня попытались включить - горит только светодиод ПИТАНИЕ. Ни через один порт не получается подключиться. Напряжение на аккумуляторе практически 0. Как оживить? Запасного аккумулятора нет.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    просто подержите несколько часов включенным в сеть, насчет программы не уверен что останется
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо ! Так пока и сделал. Буду ждать результата.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Была почти аналогичная проблема с ПЛК 100. Правда сдох на ходу. Причём помирал мучительно и несколько месяцев. После последнего вздоха заменил на другой. Также проверил батарейку - мёртвая. Заменил - эффекта никакого. Потом как то на форуме наткнулся, что нужно проверить пару конденсаторов на нижней плате. Разобрал - дутые. Заменил - всё заработало и программа оказалась на месте.
    Вывод - программа не зависит от батарейки. От неё зависят только энергонезависимые параметры, то есть при сдыхании батарейки просто не сохраняются обычно настройки. Примерно как в ПК сбивается время и пр.
    Попробуйте разобрать - посмотреть. Может повезёт и неисправность аналогична.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    почти аналогичная проблема с ПЛК 100. Правда сдох на ходу. Причём помирал мучительно и несколько месяцев. После последнего вздоха заменил на другой. Также проверил батарейку - мёртвая. Заменил - эффекта никакого. Потом как то на форуме наткнулся, что нужно проверить пару конденсаторов на нижней плате. Разобрал - дутые. Заменил - всё заработало и программа оказалась на месте.
    ага, лежал на полке два года и конденсаторы вздулись, от чего дезинфекцию вовремя не проводили?)))
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Да нет. Они могли просто подсохнуть, при включении от возмущения, что всё таки заставляют работать - надулись.
    А главное то хотел сказать - программа не зависит от батарейки.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от super100 Посмотреть сообщение
    ПЛК100 2012 г. в. последние 2 года пролежал на хранении и не разу не включался в сеть. Программа в нём была записана. Сегодня попытались включить - горит только светодиод ПИТАНИЕ. Ни через один порт не получается подключиться. Напряжение на аккумуляторе практически 0. Как оживить? Запасного аккумулятора нет.
    Эти симптомы 100% говорят о неисправных кондерах в БП на нижней плате .
    Программа "сидит" в средней плате , на нее повреждение БП и батареи влияние не оказывают .

Похожие темы

  1. Работа ПЛК100 в сети Ethernet
    от super100 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 07:33
  2. ПЛК100 и ИП320 работа с рецептами
    от xaron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 16:38
  3. ПЛК100 -работа с кнопкой Старт/Стоп ??
    от melky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 12:16
  4. Нестабильная работа ПЛК100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 21:50
  5. ПЛК100 и ПЛК110 работа с Lectus Modbus OPC
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 02:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •