Тема: Расчет подключаемого энкодера

  1. #61

    По умолчанию

    Э, на видео работал, пока слишком быстро не начали крутить. Или я что-то не понимаю?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Э, на видео работал, пока слишком быстро не начали крутить. Или я что-то не понимаю?
    От скорости не зависит, может вообще стоять. По истечении некоторого времени даже не начинает считать.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    От скорости не зависит, может вообще стоять. По истечении некоторого времени даже не начинает считать.
    А сам СИ8 у вас на какой коэффициент делит импульсы?
    Похоже, за один оборот СИ показывает 30 (я не учитываю десятичный разделитель на самом СИ), т.е. показания табло умножаем на 100 и получаем "количество импульсов" (если реально 3000 имп/оборот)

    Если так, то вначале оно зависло на скорости 4300 имп/сек, а потом при 3800 имп/сек.
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing

    "для пущего" можете явно проверить как СИ будет реагировать на быстрое кручение?
    Точно так же замирать будет? Или просто пропускать импульсы?
    Как минимум, будет остальным наука.

  4. #64

    По умолчанию

    4300 и 3800 имп/сек это выше 8Кгц. Т.к. 8 КГц - в режиме счёта импульсов, а не энкодера, где всё надо делить на 4
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    4300 и 3800 имп/сек это выше 8Кгц. Т.к. 8 КГц - в режиме счёта импульсов, а не энкодера, где всё надо делить на 4
    Почему надо на 4 делить? Частота на входе не более 3 кГц была. Я же говорю, что можно чуть повернуть и остановиться. После того, как постоит минуты 2-3 вообще не продолжает считать. Потом, как я понимаю, не должен он подвисать при высокой частоте. Максимум пропускать импульсы.

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    А сам СИ8 у вас на какой коэффициент делит импульсы?
    Похоже, за один оборот СИ показывает 30 (я не учитываю десятичный разделитель на самом СИ), т.е. показания табло умножаем на 100 и получаем "количество импульсов" (если реально 3000 имп/оборот)

    Если так, то вначале оно зависло на скорости 4300 имп/сек, а потом при 3800 имп/сек.
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing

    "для пущего" можете явно проверить как СИ будет реагировать на быстрое кручение?
    Точно так же замирать будет? Или просто пропускать импульсы?
    Как минимум, будет остальным наука.
    Именно предделитель 100. Далее два знака после запятой.

  7. #67

    По умолчанию

    Была похожая проблема, нужно было расчитать, спасибо)

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  2. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  3. Расчет охладителя для ТТР Кипприбор
    от Iroha Uta в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 19:58
  4. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 08:07
  5. Master SCADA расчет
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •