Показано с 1 по 5 из 5

Тема: как перезагрузит плк после отключении от питания

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию как перезагрузит плк после отключении от питания

    как перезагрузит плк150 после отключении от питания.Если питания отрубается во время работы оборудования мне нужно чтобы плк заново начал цикл со всеми обнуленнами переменами

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Контролировать Power stat. Загружать все переменные не из ретейн а те, которые по умолчанию.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо большое все получилось

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    спасибо большое все получилось
    а как вообще перезагрузит плк с power statistic

  5. #5
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    сделать сторожевой таймер и уходить в бесконечный цикл по power statistic
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 12:51
  2. Как выключить пищалку при отключении питания?
    от superMAX в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 13:13
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •