Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ1 подключение термопары ТХА(К)-1199

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1 подключение термопары ТХА(К)-1199

    Доброго времени суток.
    Кто может подскажите пожалуйста.
    У меня есть Овен ТРМ 1 и есть преобразователь термоэлектрический ТХА(К)-1199.
    Подключил два провода на входы 10 и 11.
    В b1-0 задал код 05 для ТХА (K)17 – ТПП (S) (по инструкции).
    Начинаю измерять температуру (нагрев) до 50 градусов соответствует, на 100 градусах Овен показывает 125, на 500 Овен показывает 560.
    В чем может быть проблема и как её решить?

  2. #2

    По умолчанию

    Подключил два провода на входы 10 и 11.
    термопара подключается специальным компенсационным кабелем, а как у вас подключено?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Проверьте также, что параметр В1-2 равен 1.00. Ну и добавление "17-ТПП(S)..." в тексте видимо просто опечатка?

Похожие темы

  1. подключение дтс015-50п.в2.80 к трм1-щ1.у.р
    от Мехалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 12:17
  2. Подключение термопары ДТПК-125-0312.400 к ТРМ1
    от POLI в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 19:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 15:44
  4. Подключение термопары Ni-CrNi к ТРМ10
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 01:24
  5. подключение дтс105-50м.в3.100 к трм1-щ1.у.р
    от Sinus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:07