Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: САУ МП - вопросы

  1. #11

    По умолчанию

    Александр Ч., спасибо, понял!
    Eugene.A, разберусь, но что Вы хотите этим сказать?
    Последний раз редактировалось ВЗМП; 17.03.2016 в 15:41.

  2. #12

    По умолчанию

    Как я понял, у вас каждый раз при пуске насоса происходит перезагрузка программы в САУ, и в результате всегда работает только первый насос, чередования не происходит. Ну вот я и обманул её, пуск насоса производится не через управление САУ, а напрямую, пускателями, САУ при этом думает, что насос работает непрерывно. А чтобы при отключенном насосе САУ не уходило в аварию, контакт реле шунтирует контакт реле давления.

  3. #13

    По умолчанию

    Eugene.A, спасибо, очень хорошо! это именно то, о чем я пишу. с Вашего позволения использую схему в следующий раз. а в этот уже поздно, но я наконец понял, что к чему.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Сами разберётесь? Там, правда, САУ-У, но это неважно. Обратите внимание на контакт К4 параллельно реле перепада давления.
    Какой алгоритм использован у САУ-У в Вашей схеме?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Какой алгоритм использован у САУ-У в Вашей схеме?
    Алгоритм 15

  6. #16

    По умолчанию

    G.Mark: Если перемычка 8 на Х2 необходима для входа в режимы 2 и 3, тогда следует и признать ошибку в пункте 6.1.2.6 РЭ? Судя по индикации, САУ-МП входит в режим 3 и с только одной перемычкой 3 и с двумя перемычками 3, 8. Нет ясности.
    Последний раз редактировалось СергейВладимиров; 18.03.2016 в 08:58.

  7. #17

    По умолчанию

    Верно, но записать установленное значение получится только с установленной перемычкой 8. В п. 6.1.2.6 по перемычку 8 не написано. Исправим.

  8. #18

    По умолчанию

    G.Mark, так вы из ОВЕН? тогда очень странно, что не смогли ответить на мои вопросы. к сожалению.

  9. #19

    По умолчанию

    Про подсчет наработки не увидел сообщения. Вам следующим сообщением ответили верно.
    Для того чтобы получить консультацию по интересующему вас вопросу касательно функционала прибора обращайтесь на support@owen.ru либо на m.garist@owen.ru.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 18.03.2016 в 13:45.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Вопросы по АС4
    от Kirill в разделе Эксплуатация
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 14:26
  2. Вопросы по OPC
    от юрий1009 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 21:22
  3. вопросы по рм1
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:55
  4. Вопросы по трм-151-01
    от dag1975 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 16:11
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •