Александр Ч., спасибо, понял!
Eugene.A, разберусь, но что Вы хотите этим сказать?
Александр Ч., спасибо, понял!
Eugene.A, разберусь, но что Вы хотите этим сказать?
Последний раз редактировалось ВЗМП; 17.03.2016 в 15:41.
Как я понял, у вас каждый раз при пуске насоса происходит перезагрузка программы в САУ, и в результате всегда работает только первый насос, чередования не происходит. Ну вот я и обманул её, пуск насоса производится не через управление САУ, а напрямую, пускателями, САУ при этом думает, что насос работает непрерывно. А чтобы при отключенном насосе САУ не уходило в аварию, контакт реле шунтирует контакт реле давления.
Eugene.A, спасибо, очень хорошо! это именно то, о чем я пишу. с Вашего позволения использую схему в следующий раз. а в этот уже поздно, но я наконец понял, что к чему.
G.Mark: Если перемычка 8 на Х2 необходима для входа в режимы 2 и 3, тогда следует и признать ошибку в пункте 6.1.2.6 РЭ? Судя по индикации, САУ-МП входит в режим 3 и с только одной перемычкой 3 и с двумя перемычками 3, 8. Нет ясности.
Последний раз редактировалось СергейВладимиров; 18.03.2016 в 08:58.
Верно, но записать установленное значение получится только с установленной перемычкой 8. В п. 6.1.2.6 по перемычку 8 не написано. Исправим.
G.Mark, так вы из ОВЕН? тогда очень странно, что не смогли ответить на мои вопросы. к сожалению.
Про подсчет наработки не увидел сообщения. Вам следующим сообщением ответили верно.
Для того чтобы получить консультацию по интересующему вас вопросу касательно функционала прибора обращайтесь на support@owen.ru либо на m.garist@owen.ru.
Последний раз редактировалось G.Mark; 18.03.2016 в 13:45.