Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: web визуализация + ПЛК 150 серии

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию web визуализация + ПЛК 150 серии

    Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, возможно ли настроить у ПЛК 150/154 веб визуализацию?
    В целевой платформе web сервера конечно нет у них, но может какими нибудь методами можно организовать такое дело?
    Можно по локальной сети, т.е. внутренней, между двумя ПК!
    Цель этого проекта, основную HMI визуализацию дублировать на 100-200 метров к др.ПК и отображать там эти параметры.
    Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Какие проблемы- присвоить правильно IP адрес второму компьютеру, чтобы он был в одной подсети с контроллером и первым компьютером (например 10.0.6.99)- остальное как обычно(если есть локальная сеть можно через хаб) .. Куда интереснее второй вариант через точку доступа(клиент точки доступа) использовать TP-LINK например пробовал TL-WA7510N-до 2-х километров хватает, даже управлять можно со второго компьютера.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Какие проблемы- присвоить правильно IP адрес второму компьютеру, чтобы он был в одной подсети с контроллером и первым компьютером (например 10.0.6.99)- остальное как обычно(если есть локальная сеть можно через хаб) .. Куда интереснее второй вариант через точку доступа(клиент точки доступа) использовать TP-LINK например пробовал TL-WA7510N-до 2-х километров хватает, даже управлять можно со второго компьютера.
    я думаю вопрос больше с программной частью

  4. #4
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Какие проблемы- присвоить правильно IP адрес второму компьютеру, чтобы он был в одной подсети с контроллером и первым компьютером (например 10.0.6.99)- остальное как обычно(если есть локальная сеть можно через хаб) .. Куда интереснее второй вариант через точку доступа(клиент точки доступа) использовать TP-LINK например пробовал TL-WA7510N-до 2-х километров хватает, даже управлять можно со второго компьютера.
    не понял. Имеете ввиду загрузить CoDesys HMI на удаленном ПК, а как на 1 ПК будет работать CoDeSysHMI? Можете поподробнее, я в этом на 10% соображаю.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    не понял. Имеете ввиду загрузить CoDesys HMI на удаленном ПК, а как на 1 ПК будет работать CoDeSysHMI? Можете поподробнее, я в этом на 10% соображаю.
    не должно получиться, у овеновских контроллеров особенность один сокет одно соединение, с двух компов на один порт не соединиться. Лучше поискать ОРС-сервер, с возможностью подключений нескольких клиентов и через него продумывать визуализацию
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не должно получиться, у овеновских контроллеров особенность один сокет одно соединение, с двух компов на один порт не соединиться. Лучше поискать ОРС-сервер, с возможностью подключений нескольких клиентов и через него продумывать визуализацию
    Имеете ввиду СКАДУ подключить к этому делу?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    CoDesys HMI с программой установить на обоих ПК, т.е они будут работать в одной сети через хаб с двух IP адресов, но с ПЛК по TCP/IP Level2 подключен только ПК1.
    Правда я использовал встроенную визуализацию кдс- на HMI заказчик финансировать отказался..

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Имеете ввиду СКАДУ подключить к этому делу?
    ну да. Я правда не знаю про какую веб-визуализацию речь, если штатную, то она построена на аплете, а он открывает сокет и циклично читает данные, не отдавая сокет. Если же написать собственную, статическую, то проблем не будет, соединились получили html файл, отсоединились, отдав достум другому желающему например, так же и управление, отдали команду закрыли сокет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну да. Я правда не знаю про какую веб-визуализацию речь, если штатную, то она построена на аплете, а он открывает сокет и циклично читает данные, не отдавая сокет. Если же написать собственную, статическую, то проблем не будет, соединились получили html файл, отсоединились, отдав достум другому желающему например, так же и управление, отдали команду закрыли сокет
    У меня стандартная HMI Codesys визуализация. А что про сокет говорите - в моем случае получится?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    CoDesys HMI с программой установить на обоих ПК, т.е они будут работать в одной сети через хаб с двух IP адресов, но с ПЛК по TCP/IP Level2 подключен только ПК1.
    Попробую и отпишусь.

    У меня Codesys визуализация сделана по ярлыку на рабочем столе. Нажимаю на ярлык, он загружает мне только одну визуалку, т.е. без основного CDS.
    Рабочая папка - "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI"


    Объект - "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI\CoDeSysHMI.exe" /target "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Projects\001.pro" /online /run /visu Vis001 /visudownload /show normal


    Через такой ярлык будет работать? На одном и втором ПК?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Винтовые клеммы серии MTU
    от Medvedeva в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 19:38
  2. Транзисторные выходы в серии 110
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 23:24
  3. ПЛК 300 серии
    от Alex66 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 11:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •