  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию Экон134 и панель сп3хх

    Добрый день. Несколько ТРМов будут опрашиваться скадой через экон134. Так же трмы необходимо опрашивать и с панели, которая будет в том же шкафу что и экон. Хотели панель подключить через ethernet к екон , но понял что так не получится. Подскажите как лучше поступить в нашем случае.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Так понимаю в нашем случае панель можно подключить по RS232. Можно ли передать данные с двух портов RS485 на один порт rs232 в режиме с запросом? Попробовать пока возможности нет. екона пока нет, а конфигуратор работает только с подключенным прибором

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    ЭКОН без ПК работать не умеет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ЭКОН без ПК работать не умеет.
    С портом ethernet уже понял. Но там можно перенаправить данные между последовательными портами. Вот и хочу узнать смогу я перенаправить данные на свободный RS232 и к нему уже подключить панель.

  5. #5

    По умолчанию

    Из РЭ.
    В приборе предусмотрены три режима работы порта. «Нормальный» режим используется
    при штатном функционировании прибора. Режимы «внутренняя петля» и «внешняя петля»
    используются для проверки функционирования портов прибора.

    Можно настроить мастер устройства так, чтоб он опрашивал данные с одного порта и передавал в другой. На одном порту ТРМ, на другом панель.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    ....

    Можно настроить мастер устройства так, чтоб он опрашивал данные с одного порта и передавал в другой. На одном порту ТРМ, на другом панель.
    Но при этом еще можно будет опрашивать ТРМы скадой через ethernet?
    Другими словами можно одновременно опрашивать ТРМы на двух портах RS485, через ethernet скадой и панелью через RS232?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    А зачем вам вообще Екон? Читайте панелью с ТРМов по RS и уже с панели по Ethernet передавайте в ПК

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  3. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 04:00
  4. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39