    Там - нету. Это спец.прошивка )))

  2. #22

    По умолчанию

    Может у кого то есть прошивка, скиньте на почту плз: a_gricaj@ukr.net

  3. #23

    По умолчанию

    1. Терминаторы 120 Ом с двух сторон я бы рекомендовал поставить.
    Если не поможет, тогда два по 100 Ом.
    Есть правила для шины RS485 и мне не понятно почему ими сначала пренебрегают, а затем бросают оборудование об стену.
    2. Если кабель UTP, желательно использовать именно одну пару, например, зеленый и бело-зеленый
    3. Скорость рекомендую 38400, это ИМХО, из опыта
    4. На слейвах поставьте везде delay = 10мс
    5. На всех своих 6У таймаут ставил = 0, так как мне важно, чтоб слейв управляющее устройство всегда
    "старался" регулировать и не терял управление при потере нужного пакета
    6. Framing time у мастера поставьте - 10мс
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Какие терминаторы ? Какие ascii ? Вы о чем ? Опрокиньте недопитую чашку кофе и изучайте форму пятна - думаю что это надежней.
    У меня есть объекты где 6У на одной линии с несколькими девайсами по паре лет и все нормуль. Прошивка 1.11b (для 6У) спасет. Проблемка старая как г-о мамонта. Несмотря на замалчивание некоторыми офиц.лицами ))
    Перепрошил на 1.11 (без индекса b) -не помогло....а у вас есть такая прошивка??

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    1. Терминаторы 120 Ом с двух сторон я бы рекомендовал поставить.
    Если не поможет, тогда два по 100 Ом.
    Есть правила для шины RS485 и мне не понятно почему ими сначала пренебрегают, а затем бросают оборудование об стену.
    2. Если кабель UTP, желательно использовать именно одну пару, например, зеленый и бело-зеленый
    3. Скорость рекомендую 38400, это ИМХО, из опыта
    4. На слейвах поставьте везде delay = 10мс
    5. На всех своих 6У таймаут ставил = 0, так как мне важно, чтоб слейв управляющее устройство всегда
    "старался" регулировать и не терял управление при потере нужного пакета
    6. Framing time у мастера поставьте - 10мс
    Перепрошил на 1,11(спасибо человеку прислал), правда не 1,11b
    Резисторы припаял по 100 Ом(что было дома) один в разъеме на спк, другой прицепил на последнем модуле
    Скорость поднял до 38400
    Настройки:
    Безымянный.png:
    МВ110-8А
    Безымянный.png
    МУ110-8Р
    Безымянный.png
    МВ110-16ДН
    Безымянный.png
    МУ110-6У
    Безымянный.png
    Все равно глючит, но:
    если включить опрос МВ110-8А и МУ110-8Р и МУ110-6У, а МВ110-16ДН опрос выключить - все ок
    если включить опрос МВ110-8А и МУ110-8Р и МВ110-16ДН, а МУ110-6У опрос выключить - все ок
    если включить опрос МУ110-6У и МВ110-16ДН, а МВ110-8А и МУ110-8Р опрос выключить - глючит

    Получается, что МУ110-6У и МВ110-16ДН между собой конфликтуют, из-за чего может быть такая петрушка?????

    И еще один вопрос на картинке ниже, почему так получается?
    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 14.03.2016 в 00:37.

  6. #26

    По умолчанию

    Таймаут отклика на мастере 100мс, это не очень мало?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Таймаут отклика на мастере 100мс, это не очень мало?
    При 1000 мс чуть чаще отваливается МУ110-6У, при опросе всех четырех модулей....

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    При 1000 мс чуть чаще отваливается МУ110-6У, при опросе всех четырех модулей....
    отключаю опрос МВ110-16ДН все становится ок, чертовщина какая-то(

    Может поставить сначала все модули на чтение, а потом на запись, а то сейчас чтение-запись-чтение запись???

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    С 6У - разобрались (как зовется *.hex ?)
    Теперь только с мастером от Овена. Исключительно. Нет терминаторы, не провода.. Чисто программные заморочки
    что МУ110-6У и МВ110-16ДН между собой конфликтуют
    у штатного мастера и здеся как обычно конфликтует.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    С 6У - разобрались (как зовется *.hex ?)
    Теперь только с мастером от Овена. Исключительно. Нет терминаторы, не провода.. Чисто программные заморочки

    у штатного мастера и здеся как обычно конфликтует.
    MU110_ver1_11_B.hex название файла....., а в конфигураторе после прошивки 1,11 без "b"

    Может обновить прошивку на СПК107, сейчас 3,939???
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 14.03.2016 в 01:06.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Периодически зависают компьютеры
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 09:07
  2. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  3. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42
  4. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 23:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •