Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Энергонезависимость сетевой переменной

  1. #1

    По умолчанию Энергонезависимость сетевой переменной

    Можно ли сделать энергонезависимой сетевую переменную?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Можно ли сделать энергонезависимой сетевую переменную?
    Сетевая переменная по определению энергонезависимая в ОЛ.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Сетевая переменная по определению энергонезависимая в ОЛ.
    В ПР110 тоже?

  4. #4

    По умолчанию

    в пр110 нет физически энергонезависимой памяти, так что этот прибор исключение.

  5. #5

    По умолчанию

    А на сколько циклов перезаписи рассчитана память в которой хранятся сетевые переменные?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rymaks Посмотреть сообщение
    А на сколько циклов перезаписи рассчитана память в которой хранятся сетевые переменные?
    На вашу жизнь точно хватит...
    Запись в EPROM производится при отключении питания, до этого хранятся в RAM.
    Т.Е. в процессе работы можете менять неограниченное число раз.

  7. #7

    По умолчанию

    ПР понимает что кончилось питание и на последнем вздохе успевает записать данные из RAM в EPROM, и потом окончательно выключается?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rymaks Посмотреть сообщение
    ПР понимает что кончилось питание и на последнем вздохе успевает записать данные из RAM в EPROM, и потом окончательно выключается?
    Как-то так
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Как-то так
    Вы как представитель ОВЕН опишите процесс технически грамотно, и так, как он происходит на самом деле.
    А ещё лучше - в описание ПР включите, если это в вашей компетенции.

  10. #10

    По умолчанию

    круть какая

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой проект
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 22:01
  2. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 10:03
  3. Проблемы с сетевой картой ПЛК
    от OnlYWIShEr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 12:55
  4. сетевой контроллер
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 17:53
  5. Сетевой кофигуратор и ТРМ 138
    от Анатолий в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 11:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •