Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 50

Тема: Управление фрамугой в теплице на пр200

  1. #1

    По умолчанию Управление фрамугой в теплице на пр200

    Добрый день! Такая задача: необходимо не допустить перегрева воздуха в теплице при помощи открывания и закрывания фрамуги. На приводе стоит движок с концевиками которые ограничивают открытие и закрытие. Полный цикл движения от закрыта до открыто 6 минут. Хочу разбить этот диапазон на 6 длительностью по 1 минуте \. При повышении Т в теплице выше 25град начинает открываться фрамуга- включается движок на 1 мин на каждые 0,5град повышения и так же зарывается при понижении температуры. Не могу придумать как фиксировать циклы открытия и закрытия фрамуги для определения её положения? Была у кого нибудь подобная задача?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    а реверс как реализуется у движка...А почему не Пр110
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    фрамуга это типа форточка, только большая?

    с концевыми можно поступить так, измерить время между выключением одного и включением другого, и включать двигло на время Т\2 включил движок, 50% открылось.....а для нормального контроля ОС нужна, двух концевых мало, по температуре ОС сложно будет реализовать....

  4. #4

    По умолчанию

    а реверс как реализуется у движка...А почему не Пр110
    пр110 старый век, он с аналогом не не работает

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Ну тогда П114.Я на ПР110 СТАВИЛ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ РЕЛЕ ...
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Если не быстро меняется температура.. то можно как обычный П регулятор (даже концевиков не надо) . (логика если температура > 0.1 или < 0.1 гр от уставки, то посчитать разность * k в течении модуль(разность * k) открывать или закрывать столько то сек(в зависимости от знака разности) - повторять это каждые Tp - сек. (1-3 минуты надо экспериментировать) и все и будет все работать. Так КЗР на ТРМ управляются + можно еще добавить диф составляющую запоминать разницу (уставки и температуры Tр сек назад и вычитать из нее разницу уставки и температуры сейчас и умножать еще на коэф h например)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  7. #7

    По умолчанию

    (даже концевиков не надо) .
    а как крайние положения отловите?

  8. #8
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    электрически на реле (там их 2 одно открытие 2е закрытие концевики завести (они должны быть нормально замкнутые), чтобы если дошло крайнего положения просто не давало дальше в этом направлении двигать и все.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  9. #9

    По умолчанию

    Urik777
    И насколько стабильно время цикла открытия/закрытия от температуры и прочих погодных условий?

  10. #10

    По умолчанию

    электрически на реле (там их 2 одно открытие 2е закрытие концевики завести (они должны быть нормально замкнутые), чтобы если дошло крайнего положения просто не давало дальше в этом направлении двигать и все.
    концевые прикрученные не на пр200 все таки нужны или концевые не нужны? и все без концевых ни как.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 20:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4