к ПР200 их подключать не надо и если фрамуга как готовый девайс покупается, то обычно в них уже встроенный размыкающие концевики.
к ПР200 их подключать не надо и если фрамуга как готовый девайс покупается, то обычно в них уже встроенный размыкающие концевики.
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
тут самое главное написано в словах "уже встроенный размыкающие концевики" - это надо прочувствовать ... (во вложении версия с концевиками, это для тех кому не жалко 2 входов на ПР200)
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Это понятно, вот только что делать ПР, которое только включили в работу- форточкой похлопать? Отсутствие явной обратной связи вызывает недоумение. Один концевик полностью закрытого положения я поставлю в любом случае. Инициализацию после сбоя питания проводить легче. И ясность вносится - можно автоматикой отследить заклинивание фрамуги. В случае чего - сигнал в каптёрку специально обученному человеку.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.03.2016 в 20:47.
Бритва Оккама плачет и рыдает.
Так можно и до ПЛК160 допрограммироваться в том случае, в котором необходимо и достаточно ПР 114.
Предохранитель в цепи питания двигателя сгорел от перегрузки/ обрыв шпонки/шестерёнки без зубов остались+ещё 100500причин= форточка не открылась/закрылась, лампочка у Петровича в каптёрке замигала. Всё.
ну в ТРМ делается так... мы воздействие подаем подаем, и если в течении какого то времени температура не меняется на дельту хотябы, то это ошибка воздействия то-ли двигатель сгорел, то-ли контактор оторвался, то-ли автомат выбил, то-ли фрамугу заклинило... ну и тд
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS