Добрый день.
На объекте установлены Modicon tsx3708. Ранее со Шнайдеровскими ПЛК не работал. Подключены к АРМу в СОМ порт через преобразователь интерфейса.
Сейчас возникла необходимость замены SCADA, предложили им Мастерскаду, сам проект под Мастерскаду уже разработан, но возникли проблемы при стыковке с контроллером.
На АРМ установлен OPC сервер: OPC Factory Server v2.0.824. Старая скада как-то с ним работает.
В поддержке Шнайдера сказали, что необходимо прописать в настройках алиас, а в скаде обращаться, указывая конкретные адреса в ПЛК, типа так:
Alias!<adress>
Мастерскада видит ОРС сервер, сами переменные простым способом не вытягиваются. Нашёл, как указывать путь к переменной, указываю типа:
Alias!%MW101 - в ОРС сервере отображается ошибка. Что-то делаю не так. Подскажите где ошибка, как правильно обращаться. В контроллере требуются переменные по адресам %M и %MW.
Есть Universal Modbus OPC на 500 тегов, его бы хватило, пробовал на объекте установить бесплатный на 32 тега, чтобы опробовать связь, но получить данные не получилось.