    Добрый день!
    Помогите подобрать оборудование для пищеварительного котла с паровой рубашкой
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Технологическая схема.jpg 
Просмотров:	342 
Размер:	61.9 Кб 
ID:	23054  

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Абсолютно неконкретный вопрос.
    Если Вас не интересует вопрос изменения уставок по температуре и давлению. То ПР114 и всё.
    Но насколько я работал с подобными котлами (Кутер насколько я понял.), то нужно ещё и кнопки пуск-стоп, отсчёт времени варки, блокировки открытия крышки, автоматический-ручной режим, аварийный стоп, изменение уставок по времени и по температуре и т.д.
    Так что уточните хотелки. Есть пример кутера на ПР114 с неизменной программой. Есть пример варочного котла на ПР110 + ТРМ для температуры. Так что уточняйтесь.
    Кстати давление можно не измерять, поставить просто реле разряжения и настроить его на нужную величину, с него просто пойдёт дискретный сигнал на управление.
    В принципе, если не нужен автоматический режим, то любую ТРМ с ПИД регулятором для нагрева и реле разряжения.
    Если простейшую автоматику, то несколько релюшек и реле времени.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Хотелки:
    1) ШИМ модуляция на ТЭН,
    2) только уставка температуры
    3) нормальная работа рубашки
    все остальное не важно
    рубашка рассчитана на давление 2 бар, рабочее 0,7 бар

    если б не рубашка решил бы проблему уже давно

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    ПР 114 возможен ШИМ?

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Если возьмете твердотелку типа http://www.itrostov.ru/pictures/_4696484/5802021.pdf
    В ПР 114 загоните макрос ПИД регулятора, то на выходе получите аналоговый постоянный сигнал. А твердотельное реле уже будет осуществлять ШИМ регулировку ТЭНа. Только определитесь какой сигнал будете использовать для ТТР. У ПР114 выходя являются заказной позицией (ток, напряжение, реле, транзистор,симистор).
    Уставку температуры можете менять, используя кнопки для 2 входов, визуализацию температуры можете сделать используя индикатор ИТП11 (модификация ПР114 должна быть с токовым выходом), используйте 2 токовых выхода - один на цставку, другой на текущую температуру. Индикатор можно использовать один, поставить просто переключатель, ли бо один выход, либо другой. Я так делал - работает.
    На давление рубашки используйте датчик с токовым выходом и на аналоговый вход. Ну а с выхода можете ещё один ИТП11 прилепить для контроля или 3 позиционный переключатель, чтобы можно было и этот параметр смотреть. Ну а остальная обработка в программе.
    Можете и на разряжение датчик поставить, хотя на мой взгляд достаточно реле на дискретный вход. Кстати и датчик температуры нужен будет с токовым выходом.
    Думайте. Всё зависит от Вашего бюджета. Если заинтересовало, подробнее можно в личку.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Можно на ПЛК63/ПЛК73 там и ШИМ будет и уставки прямо с него можно менять и датчики давления и температуры прямо к нему цепляются. С разработкой ПО могу помочь.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  7. #7

    По умолчанию

    На сколько критично требование ШИМ на нагревателе? Может просто использовать двухканальник (типа 2ТРМ1 или ТРМ202). Я так понимаю, давление нужно контролировать только по превышению - т.е. откл ТЭН при Р>0.7. 1-й канал на поддержание температуры, второй на отсечку по давлению. Если говорить о точности поддержания температуры, то есть масса примеров с on/off регуляторами, когда в пределах 0.1град держится. Например знакомый подобную схему делал для мини спирт заводов. В кубе удерживается заданная температура (+-0.1град), а при достижении планки по давлению процесс останавливается. http://spirt-doma.ru
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    На сколько критично требование ШИМ на нагревателе? Может просто использовать двухканальник (типа 2ТРМ1 или ТРМ202). Я так понимаю, давление нужно контролировать только по превышению - т.е. откл ТЭН при Р>0.7. 1-й канал на поддержание температуры, второй на отсечку по давлению. Если говорить о точности поддержания температуры, то есть масса примеров с on/off регуляторами, когда в пределах 0.1град держится. Например знакомый подобную схему делал для мини спирт заводов. В кубе удерживается заданная температура (+-0.1град), а при достижении планки по давлению процесс останавливается. http://spirt-doma.ru
    Нагреваемая среда имеет массу 3600 кг, нагревающая среда имеет массу 400 кг. греется нагревающая среда, отдает свое тепло через стенку нагреваемой среде. представите себе как долго будет идти нагрев и сколько раз нужно щелкнуть реле.
    ПИД регулятор в данном случае штука не плохая, осуществляется тяжело

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Если возьмете твердотелку типа http://www.itrostov.ru/pictures/_4696484/5802021.pdf
    В ПР 114 загоните макрос ПИД регулятора, то на выходе получите аналоговый постоянный сигнал. А твердотельное реле уже будет осуществлять ШИМ регулировку ТЭНа. Только определитесь какой сигнал будете использовать для ТТР. У ПР114 выходя являются заказной позицией (ток, напряжение, реле, транзистор,симистор).
    Уставку температуры можете менять, используя кнопки для 2 входов, визуализацию температуры можете сделать используя индикатор ИТП11 (модификация ПР114 должна быть с токовым выходом), используйте 2 токовых выхода - один на цставку, другой на текущую температуру. Индикатор можно использовать один, поставить просто переключатель, ли бо один выход, либо другой. Я так делал - работает.
    На давление рубашки используйте датчик с токовым выходом и на аналоговый вход. Ну а с выхода можете ещё один ИТП11 прилепить для контроля или 3 позиционный переключатель, чтобы можно было и этот параметр смотреть. Ну а остальная обработка в программе.
    Можете и на разряжение датчик поставить, хотя на мой взгляд достаточно реле на дискретный вход. Кстати и датчик температуры нужен будет с токовым выходом.
    Думайте. Всё зависит от Вашего бюджета. Если заинтересовало, подробнее можно в личку.
    Написано в личку!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Достаточно для этой задачи ТРМ500 (ТРМ 10), который будет работать с датчиком обратной связи 4..20ма
    для поддержания давления и Т через Д
    и 2трм0 для указателя температуры продукта.

    не нужно писать программ и дешевле в полтора раза.
    А на Пр к томуже нет индикации и прямой параметризации.
    Последний раз редактировалось lara197a; 15.03.2016 в 12:58.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите подобрать оборудование
    от Mahalov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 14:19
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Foxs в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 12:15
  3. Помогите подобрать оборудование
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 14:29
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •