Необходимо производить контроль загрязнения фильтра по разности давлений на входе и выходе. Движение загрязненного пылью воздуха:
Вход (давление P1) -> Фильтр -> (давление P2) Вентилятор -> Выход
Перед и после фильтра будет разрежение при работе вентилятора, который может создавать давление до 2,3 кПа. Вентилятор включается периодически 2 раза в минуту на 10 секунд.
При достижении разности давлений (P1-P2) 0,9 кПа будет включаться очитка фильтров сжатым воздухом под давлением 6 бар в течении 0,1 секунды. Струи сжатого воздуха направлены внутрь фильтра. Пыль агрессивная (минеральные удобрения).
Желательно установить датчик давления с ВПИ до 5 кПа и точностью 0,5%.

1. Датчики ПД100-ДИ показывают разность между реальным атмосферным давлением и измеряемым или избыточное давление относительно нормального атмосферного давления? Просто есть возможность разместить датчик так, что он будет находится в отсеке после фильтра (с давлением P2), а на мембрану будет действовать давление P1.

2. Какова разрядность АЦП и ЦАП у датчиков ПД100?

3. Производятся ли датчики ПД100-ДД? Или нужно использовать все-таки два датчика?

4. С учетом очистки фильтров лучше использовать ПД100-ДВ или ПД100-ДИВ?

5. Возможно ли изготовление датчиков ПД100-ДИВ-0,005-181-0,5 и ПД100-ДВ-0,005-181-0,5?
6. Что на счет ПД100-ДД-0,005-181-0,5?