Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Контроль загрязнения фильтра по разности давления

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию Контроль загрязнения фильтра по разности давления

    Необходимо производить контроль загрязнения фильтра по разности давлений на входе и выходе. Движение загрязненного пылью воздуха:
    Вход (давление P1) -> Фильтр -> (давление P2) Вентилятор -> Выход
    Перед и после фильтра будет разрежение при работе вентилятора, который может создавать давление до 2,3 кПа. Вентилятор включается периодически 2 раза в минуту на 10 секунд.
    При достижении разности давлений (P1-P2) 0,9 кПа будет включаться очитка фильтров сжатым воздухом под давлением 6 бар в течении 0,1 секунды. Струи сжатого воздуха направлены внутрь фильтра. Пыль агрессивная (минеральные удобрения).
    Желательно установить датчик давления с ВПИ до 5 кПа и точностью 0,5%.

    1. Датчики ПД100-ДИ показывают разность между реальным атмосферным давлением и измеряемым или избыточное давление относительно нормального атмосферного давления? Просто есть возможность разместить датчик так, что он будет находится в отсеке после фильтра (с давлением P2), а на мембрану будет действовать давление P1.

    2. Какова разрядность АЦП и ЦАП у датчиков ПД100?

    3. Производятся ли датчики ПД100-ДД? Или нужно использовать все-таки два датчика?

    4. С учетом очистки фильтров лучше использовать ПД100-ДВ или ПД100-ДИВ?

    5. Возможно ли изготовление датчиков ПД100-ДИВ-0,005-181-0,5 и ПД100-ДВ-0,005-181-0,5?
    6. Что на счет ПД100-ДД-0,005-181-0,5?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    есть специальные дифференциальные реле
    типа рдд 2
    Последний раз редактировалось lara197a; 09.03.2016 в 14:57.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Нужен датчик с аналоговым выходом для подключения к ПР200

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    загрязнение фильтра никто аналоговыми датчиками не меряет.
    я не прочел полностью.
    у вас воздух для воздуха
    http://www.shuft.ru/catalog/3/300/3036/4067/50650/

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Спасибо, ознакомлюсь. Но хотел бы также узнать ответы на 1-5 вопросы.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Возьмите 2 датчика давления с токовым выходом и открытой мембраной, приборчик 2ТРМ1 и простенькое реле времени.
    2ТРМ1 будет вычислять разность давления и при достижении порога срабатывания замкнёт реле. Реле включит таймер а таймер уже на нужное время включит систему продувки. А насчёт точности АЦП не заморачивайтесь, для Вашей задачи её с избытком хватит.
    Конечно это всё и на ПР можно сделать, но на ПР114 Вам потребуется ещё и индикатор для визуализации и подбора параметров и изменения уставок. ПР 200 пока сложности с поставкой. А 2ТРМ1 почти всегда есть в наличии и проблемы с уставками и индикацией отсутствуют.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Полностью согласен с максимов2009

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Возьмите 2 датчика давления с токовым выходом и открытой мембраной, приборчик 2ТРМ1 и простенькое реле времени.
    2ТРМ1 будет вычислять разность давления и при достижении порога срабатывания замкнёт реле. Реле включит таймер а таймер уже на нужное время включит систему продувки. А насчёт точности АЦП не заморачивайтесь, для Вашей задачи её с избытком хватит.
    Конечно это всё и на ПР можно сделать, но на ПР114 Вам потребуется ещё и индикатор для визуализации и подбора параметров и изменения уставок. ПР 200 пока сложности с поставкой. А 2ТРМ1 почти всегда есть в наличии и проблемы с уставками и индикацией отсутствуют.
    Есть подозрения, что используя параметры А1(2)-5 - А1(2)-8, можно обойтись без дополнительного таймера!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2ТРМ1.PNG 
Просмотров:	381 
Размер:	24.2 Кб 
ID:	23062

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Есть подозрения, что используя параметры А1(2)-5 - А1(2)-8, можно обойтись без дополнительного таймера!
    Согласен. Тогда ещё проще получается.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Есть подозрения, что используя параметры А1(2)-5 - А1(2)-8, можно обойтись без дополнительного таймера!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2ТРМ1.PNG 
Просмотров:	381 
Размер:	24.2 Кб 
ID:	23062
    Установки в секундах 0-1000. Требуется 0,1 с.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    от Tehnopolis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 08:33
  2. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 23:02
  3. Использование фильтра БСФ на 24 вольта
    от xatuman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 13:06
  4. Сертификация блока сетевого фильтра БСФ-Д3
    от victor_al в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 18:21
  5. Блок сетевого фильтра
    от Mikhail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 11:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •