На ПР200 помимо контроля загрязнения фильтра и включения его очистки еще ряд функций планируется реализовать.
Есть мысль применить mpxv5004dp. Напряжение 5 В попробовать из ПР вытянуть, если оно там есть.
На ПР200 помимо контроля загрязнения фильтра и включения его очистки еще ряд функций планируется реализовать.
Есть мысль применить mpxv5004dp. Напряжение 5 В попробовать из ПР вытянуть, если оно там есть.
"""Необходимо производить контроль загрязнения фильтра по разности давлений на входе и выходе. Движение загрязненного пылью воздуха:
Вход (давление P1) -> Фильтр -> (давление P2) Вентилятор -> Выход
Перед и после фильтра будет разрежение при работе вентилятора, который может создавать давление до 2,3 кПа. Вентилятор включается периодически 2 раза в минуту на 10 секунд.
При достижении разности давлений (P1-P2) 0,9 кПа будет включаться очитка фильтров сжатым воздухом под давлением 6 бар в течении 0,1 секунды. Струи сжатого воздуха направлены внутрь фильтра. Пыль агрессивная (минеральные удобрения).
Желательно установить датчик давления с ВПИ до 5 кПа и точностью 0,5%.""""
использую подобную систему, только среда мука, фильтр рукавный, продувается соплом в 10мм, 6атм, ....по сути фильтр это хрень прогоняющая через себя воздух, по мере засирания давление на входе в фильтр, если вентилятор давит туда, будет стремится к максимуму.....один датчик избыточного давления и пр114....если рукавов много, то пр200 и модуль расширения
ну можно поспорить, есть же датчики которые мерят разряжение, ситуация с точностью до наоборот, при загрязнении фильтра вентилятор на своем входе делает разряжение, по критическому разряжению включаем алгоритм продувки.....у меня 15 каналов, во все 15 сразу не подуешь, "берущий огонь" на пр110 сделан и экм...экм редко работает, продувка предупреждает загрязнение.Идею про использование одного датчика понял. Только в нашем случае вентилятор втягивает через фильтр загрязненный воздух, поэтому до и после фильтра создается разрежение. Условия до фильтра могут сильно изменяться, поэтому нужно два датчика или один дифференциальный.
вакуумметрическое давление на входе мерить, и не меньше метра трубку измерительную поставить а то агрессивной пыли в датчик налетит....цитата из описания ПД100, их я применяю только на избыточном давлении...более трех лет полет нормальный....ИЗМЕРЕНИЕ избыточного/вакуумметрического/избыточно-вакуумметрического давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S) сред (газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости).
Падение давления до фильтра изменяется значительно, поэтому система с одним датчиком будет работать не стабильно. При большом падении давления до фильтра и при чистом фильтре будет ложное включение очистки. И наоборот, при малом падении давления до фильтра и загрязненном фильтре - очистка может не включиться. В нашем случае одного датчика разряжения недостаточно.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)