    На ПР200 помимо контроля загрязнения фильтра и включения его очистки еще ряд функций планируется реализовать.
    Есть мысль применить mpxv5004dp. Напряжение 5 В попробовать из ПР вытянуть, если оно там есть.

  2. #12

    По умолчанию

    """Необходимо производить контроль загрязнения фильтра по разности давлений на входе и выходе. Движение загрязненного пылью воздуха:
    Вход (давление P1) -> Фильтр -> (давление P2) Вентилятор -> Выход
    Перед и после фильтра будет разрежение при работе вентилятора, который может создавать давление до 2,3 кПа. Вентилятор включается периодически 2 раза в минуту на 10 секунд.
    При достижении разности давлений (P1-P2) 0,9 кПа будет включаться очитка фильтров сжатым воздухом под давлением 6 бар в течении 0,1 секунды. Струи сжатого воздуха направлены внутрь фильтра. Пыль агрессивная (минеральные удобрения).
    Желательно установить датчик давления с ВПИ до 5 кПа и точностью 0,5%.""""

    использую подобную систему, только среда мука, фильтр рукавный, продувается соплом в 10мм, 6атм, ....по сути фильтр это хрень прогоняющая через себя воздух, по мере засирания давление на входе в фильтр, если вентилятор давит туда, будет стремится к максимуму.....один датчик избыточного давления и пр114....если рукавов много, то пр200 и модуль расширения

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    использую подобную систему, только среда мука, фильтр рукавный, продувается соплом в 10мм, 6атм, ....по сути фильтр это хрень прогоняющая через себя воздух, по мере засирания давление на входе в фильтр, если вентилятор давит туда, будет стремится к максимуму.....один датчик избыточного давления и пр114....если рукавов много, то пр200 и модуль расширения
    Идею про использование одного датчика понял. Только в нашем случае вентилятор втягивает через фильтр загрязненный воздух, поэтому до и после фильтра создается разрежение. Условия до фильтра могут сильно изменяться, поэтому нужно два датчика или один дифференциальный.

  4. #14

    По умолчанию

    Идею про использование одного датчика понял. Только в нашем случае вентилятор втягивает через фильтр загрязненный воздух, поэтому до и после фильтра создается разрежение. Условия до фильтра могут сильно изменяться, поэтому нужно два датчика или один дифференциальный.
    ну можно поспорить, есть же датчики которые мерят разряжение, ситуация с точностью до наоборот, при загрязнении фильтра вентилятор на своем входе делает разряжение, по критическому разряжению включаем алгоритм продувки.....у меня 15 каналов, во все 15 сразу не подуешь, "берущий огонь" на пр110 сделан и экм...экм редко работает, продувка предупреждает загрязнение.

  5. #15

    По умолчанию

    ИЗМЕРЕНИЕ избыточного/вакуумметрического/избыточно-вакуумметрического давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S) сред (газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости).
    вакуумметрическое давление на входе мерить, и не меньше метра трубку измерительную поставить а то агрессивной пыли в датчик налетит....цитата из описания ПД100, их я применяю только на избыточном давлении...более трех лет полет нормальный....

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    ну можно поспорить, есть же датчики которые мерят разряжение, ситуация с точностью до наоборот, при загрязнении фильтра вентилятор на своем входе делает разряжение, по критическому разряжению включаем алгоритм продувки.....у меня 15 каналов, во все 15 сразу не подуешь, "берущий огонь" на пр110 сделан и экм...экм редко работает, продувка предупреждает загрязнение.
    Падение давления до фильтра изменяется значительно, поэтому система с одним датчиком будет работать не стабильно. При большом падении давления до фильтра и при чистом фильтре будет ложное включение очистки. И наоборот, при малом падении давления до фильтра и загрязненном фильтре - очистка может не включиться. В нашем случае одного датчика разряжения недостаточно.

  7. #17
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Установки в секундах 0-1000. Требуется 0,1 с.
    Тогда всё таки таймер, способный отсчитывать десятые секунды. Если будете делать на ПР Вам всё равно придётся время ставить чуть побольше, мнгновенного исполнения не получится ни на таймере, ни на ПР. Придётся время подбирать.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    от Tehnopolis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 08:33
  2. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 23:02
  3. Использование фильтра БСФ на 24 вольта
    от xatuman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 13:06
  4. Сертификация блока сетевого фильтра БСФ-Д3
    от victor_al в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 18:21
  5. Блок сетевого фильтра
    от Mikhail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 11:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •