Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ 133

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 133

    Находясь в состоянии регулирования приточной системы ТРМ 133 периодически сбрасывает реле Р1 открытия жалюзи (запуск вентилятора)/ закрытия жалюзи (стоп вентилятора) примерно на 3(три) секунды. После чего возвращает перекидной контакт обратно. При этом на дисплее остается надпись "ПРИТ". Сигналы об аварии и предупреждения не высвечивается. Периодичность таких сбросов хаотична, от 1 до 30 перезапусков вентилятора. Проверка входных аварийных датчиков и аврийных температур проходит успешно.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, пускатели у Вас стоят отдельно от прибора?

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Да пускатели вентиляторов установлены в другом шкафу

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Поставьте R-C цепочки параллельно выходным реле.

  5. #5

    По умолчанию

    Отключение вентилятора - аппаратная ошибка в конструкции!
    И городушки с фильтрами не помогут!
    из 10 установленных в 4-х аналогичная проблема!

  6. #6

    По умолчанию

    "Отключение вентилятора - аппаратная ошибка в конструкции! "

    Что Вы имеете ввиду?
    Руководитель ячейки Датчики