Тема: Подключение асинхронных двигателей

  1. #1

    По умолчанию Подключение асинхронных двигателей

    Имеется порядка 9 асинхронников и 1 насоса, как можно их включать спомощью плк 110?! На выходы подключать катушки магнитных пускателей или ещё как то можно?! И выдержит ли плк такое?

  2. #2

    По умолчанию

    Поставьте промежуточные реле. Когда через пару лет подгорит контакт реле, что легче - переткнуть реле в колодке, или поменять ПЛК и перезалить программу? Удобны для этого т.н. интерфейсные реле, например финдеровские, они узенькие.

  3. #3

    По умолчанию

    Eugene.A;
    А то что возможен одновременный пуск всех двигателей не повлияет или все же лучше ступенчато?
    И какие лучше взять выходы реле или ключи?

  4. #4

    По умолчанию

    О том, чтобы запускать двигатели поочередно, должна позаботится программа в ПЛК, для того их и применяют. Раньше для этого применяли своеобразные программируемые реле времени, представляющие из себя моторчик, который через редуктор вращал вал с кулачками, поочередно нажимающими концевики. Теперь это должна выполнять ваша программа.
    Если ваши двигатели не запускаются ежеминутно, то вполне годятся и релейные выходы. Транзисторные применяются там, где очень частые срабатывания, например, при управлении регулирующим клапаном, и ресурса реле хватает ненадолго.

  5. #5

    По умолчанию

    Eugene.А
    Спасибо!! Т. Е грубо говоря это вот так будет выглядеть image.png
    И ещё можно ли на один контактор несколько подцепить двигателей, не уменьшиться ли срок службы
    Последний раз редактировалось Medved2800; 07.03.2016 в 18:24.

  6. #6

    По умолчанию

    В настоящее время, правилом хорошего тона, для устройств автоматики является применение контакторов на 24В, катушка контактора шунтируется диодом или RC шунтом в этом случае необходимость в интерфейсных реле пропадает, но если контакторы на 110,230,400В для Вашего случая предпочтительно применение интерфейсных реле с ключевыми выходами ПЛК.
    Важно! Ваша схема должна иметь раздельное питание катушек контакторов и ПЛК.

  7. #7

    По умолчанию

    Как на картинке значит не пойдёт, и просто с помощью контакта плк я буду её включать в сеть

  8. #8

    По умолчанию

    Обратите внимание! ПЛК 110 имеет дискретные входа на 24 В. Может для ваших целей достаточно ПР110?

  9. #9

    По умолчанию

    И с помощью реле мозги добавить?

  10. #10

    По умолчанию

    Пока речь не о чем. Осуществить запуск электродвигателей в определенной последовательности и контролировать состояние тепловых реле и состояние кнопок типичная задача для программируемого реле, можно реализовать не очень сложные алгоритмы управления (а иногда и сложные), применение же ПЛК 110 уже подразумевает некий технологический процесс, где масса входных данных, сетевой обмен и т.д. Вы точнее свою задачу обрисуйте…

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК107 и драйвера шаговых двигателей
    от Kontra в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 13:44
  2. Дистанционное включение вентиляционных двигателей.
    от Nelegal в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:11
  3. защита эл.двигателей привода транспортёра
    от zay1973 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 16:49
  4. HELP Управление парой двигателей
    от asdvas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 14:26
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •