Имеется порядка 9 асинхронников и 1 насоса, как можно их включать спомощью плк 110?! На выходы подключать катушки магнитных пускателей или ещё как то можно?! И выдержит ли плк такое?
Имеется порядка 9 асинхронников и 1 насоса, как можно их включать спомощью плк 110?! На выходы подключать катушки магнитных пускателей или ещё как то можно?! И выдержит ли плк такое?
Поставьте промежуточные реле. Когда через пару лет подгорит контакт реле, что легче - переткнуть реле в колодке, или поменять ПЛК и перезалить программу? Удобны для этого т.н. интерфейсные реле, например финдеровские, они узенькие.
Eugene.A;
А то что возможен одновременный пуск всех двигателей не повлияет или все же лучше ступенчато?
И какие лучше взять выходы реле или ключи?
О том, чтобы запускать двигатели поочередно, должна позаботится программа в ПЛК, для того их и применяют. Раньше для этого применяли своеобразные программируемые реле времени, представляющие из себя моторчик, который через редуктор вращал вал с кулачками, поочередно нажимающими концевики. Теперь это должна выполнять ваша программа.
Если ваши двигатели не запускаются ежеминутно, то вполне годятся и релейные выходы. Транзисторные применяются там, где очень частые срабатывания, например, при управлении регулирующим клапаном, и ресурса реле хватает ненадолго.
Eugene.А
Спасибо!! Т. Е грубо говоря это вот так будет выглядеть image.png
И ещё можно ли на один контактор несколько подцепить двигателей, не уменьшиться ли срок службы
Последний раз редактировалось Medved2800; 07.03.2016 в 18:24.
В настоящее время, правилом хорошего тона, для устройств автоматики является применение контакторов на 24В, катушка контактора шунтируется диодом или RC шунтом в этом случае необходимость в интерфейсных реле пропадает, но если контакторы на 110,230,400В для Вашего случая предпочтительно применение интерфейсных реле с ключевыми выходами ПЛК.
Важно! Ваша схема должна иметь раздельное питание катушек контакторов и ПЛК.
Как на картинке значит не пойдёт, и просто с помощью контакта плк я буду её включать в сеть
Обратите внимание! ПЛК 110 имеет дискретные входа на 24 В. Может для ваших целей достаточно ПР110?
И с помощью реле мозги добавить?
Пока речь не о чем. Осуществить запуск электродвигателей в определенной последовательности и контролировать состояние тепловых реле и состояние кнопок типичная задача для программируемого реле, можно реализовать не очень сложные алгоритмы управления (а иногда и сложные), применение же ПЛК 110 уже подразумевает некий технологический процесс, где масса входных данных, сетевой обмен и т.д. Вы точнее свою задачу обрисуйте…