Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Сброс значения редактируемой переменной

  1. #1

    По умолчанию Сброс значения редактируемой переменной

    Как в сбросить програмно значение редактируемой переменной на экране ПР200 в значение по умолчанию при возникновение события?

  2. #2

    По умолчанию

    При помощи функции SEL. При 0 на входе читаем эту переменную и записываем в неё же. При 1 - читаем новое значение с другого входа и записываем в переменную. Переменная должна быть энергонезависимой, иначе не сработает.