Тема: Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?

  1. #1

    По умолчанию Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?

    Доброго времени суток.
    Присоветуйте новичку как узнать базовый адрес и параметры соединения для устройства с протоколом ModBas ASCII? Нашел Modbus RTU Scanner 1.1 работает отлично если контрольное устройство - Modbus RTU. Что-нибудь подобное для ASCII кто-нибудь видел?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    адрес в диапазоне байта, параметры сетевого соединения такие же как и для RTU, в общем всё как в документации, ну может только дисперсию выставить 50 и нивелирование 0.1
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Подыман Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Присоветуйте новичку как узнать базовый адрес и параметры соединения для устройства с протоколом ModBas ASCII? Нашел Modbus RTU Scanner 1.1 работает отлично если контрольное устройство - Modbus RTU. Что-нибудь подобное для ASCII кто-нибудь видел?
    сканеры....
    до просто гипертерминал включите и поймайте пару пакетов или putty, делов то, для ascii получите картину маслом.
    параметры соединения, скорость чтоли? перебирайте, 5 минут делов.
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    адрес в диапазоне байта, параметры сетевого соединения такие же как и для RTU, в общем всё как в документации, ну может только дисперсию выставить 50 и нивелирование 0.1
    что значит такие же, в rtu 1 байт отвечает за номер, в ascii 2 байта.

    даже думаю сюда можете написать принятый текст, скажем какое число отвечает за номер устройства если в модбас не сильны.
    Последний раз редактировалось Scream; 03.03.2016 в 11:05.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    неважно сколько байт отводится в протоколах, а в самом стандарте от 1-247, это входит в диапазон байта
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  3. ТРМ133М Как по ModBus узнать положение КЗР
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 13:50
  4. ModBus устройства в PLC
    от kucherik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •